Samsung AQ2V12AWAX сгорела плата в наружном блоке!

Автор Тема: Samsung AQ2V12AWAX сгорела плата в наружном блоке!  (Прочитано 12787 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

BoRRiS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Topic Start: 12 Декабря 2013, 14:00:07 »
потому что коротнуть ещё могла и из-за двигателя вентилятора.
Это в корне не верно! Потому что, IPM модуль может управлять только компрессором и ничем другим! От суда вопрос - не заклинен ли компрессор?
Поэтому сломанный вентилятор не может вывести из строя IPM модуль, так же и наоборот.
Так, по пунктам:
_IPM модуль Samsunga - это корректор мощности и IGBT транзистор т.е. две микрухи на одном радиаторе.
_Закоротило движок, убило корректор мощности и там уже не принципиально целый IGBT компрессора или нет -
плата неисправна!



Ремонт кондиционеров