Кондиционер Samsung SH12ZWHD

Автор Тема: Кондиционер Samsung SH12ZWHD  (Прочитано 4890 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Костриков_Фел

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
« Topic Start: 09 Февраля 2014, 21:34:59 »
Я тут попал в ситуацию следующего рода. На прошлой неделе уехал на несколько дней и естественно отключил кондишен, когда приехал, то на пульт кондишен не реагирует, пульт рабочий, предохранители так же, но вот отсутствует 12 В  на катушке реле. Мануал я не нашел, может кто-то встречался с такой проблемой.

Гурнов_Трофим

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
« Ответ #1: 09 Февраля 2014, 21:38:42 »
 О, с такой проблемой я встречался не раз, там скорее всего проблема с диодом UG2D (ultra fast diode), который установлен после трансформатора и его можно заменить на аналог  UF4007.

Семигорелов_В

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 24
« Ответ #2: 14 Февраля 2014, 15:37:15 »
Меня вот заинтересовал данный топик, и поэтому хотелось бы уточнить, из-за чего происходит такая поломка, это может происходить из-за сильного скачка напряжения

Евгений(ZERO)

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #3: 04 Мая 2014, 08:07:11 »
Из-за скачка напряжения-хана варистору ну и предохранителю конечно.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #4: 04 Мая 2014, 09:30:49 »
Из-за скачка напряжения-хана варистору ну и предохранителю конечно.
Ну это в лучшем случае, иногда по цепочке идёт - диодный мостик, микросхема питания
А если вставляют "жучок" вместо предохранителя, то и первичную обмотку трансформатора выгорает...
Хорошие мастера привозят платы и рассказывают - поменял предохранитель - выбило, поставил жучок - выбило, поставил толстенного жука - опять выбило, поставил ещё толще - всё не выбивает, только не работает, я почти сделал, тут вам чуть-чуть осталось доделать)))

Ремонт кондиционеров