самсунг AQ24FAN

Автор Тема: самсунг AQ24FAN  (Прочитано 3172 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

msw82

  • Гость
« Topic Start: 25 Июня 2014, 08:04:39 »
Установили демонтированный сплит (б/у)
включаем, включился внутряк как обычно,через некоторое время запускается вентилятор наружки,потом пытается пустится компрессор , в это время замедляется скорость вентилятора наружки, проходит кокое то время щелчок, компрессор мочит, вентилятор ускоряется, силовой провод при этом греется 3*1,5
что это? и как победить?

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #1: 25 Июня 2014, 09:39:14 »
Либо компрессор, либо его конденсатор

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3148
« Ответ #2: 25 Июня 2014, 20:07:22 »
Да это же клин!
Ротор не может сдвинуться с места - ток возрастает, из-за этого падает напряжение - снижается скорость вертушки, и греется провод соответственно.


Потом какая-нибудь токовая защита отрубает


Наверно, на боку везли, или опилки медные с места стряхнули))

Ремонт кондиционеров