Samsung AQ24 FCN комплексная проблема

Автор Тема: Samsung AQ24 FCN комплексная проблема  (Прочитано 13237 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Oleg

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Topic Start: 09 Декабря 2013, 04:43:47 »
На первом этапе включения, не происходит нормального набора давления - 3 бара при норме  - 4,5-5;
Дальше происходит постепенное обмерзание жидкостной трубы внутреннего блока до внешнего;
На следующем этапе - включительно до фильтра - осушителя  происходит обмерзание газовой трубы;
После того, как и фильтр - осушитель обмёрзнет, срабатывает защита и внешний блок выключается полностью.
Вечный вопрос - кто виноват и что делать?



azamet

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
« Ответ #1: 09 Декабря 2013, 07:54:24 »
Что за защита срабатывает? Кондиционер новый или уже работал? Внешний блок при какой температуре работает? В целом ситуация похожа на засор.

nikolas79

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #2: 09 Декабря 2013, 07:59:05 »
На вскидку - да, похоже на засор. Давление здесь вообще никаким боком.
Базовые советы - помыть и почистить фильтры, испаритель, конденсатор. Измерьте температуру до фильтров и после них. Ещё можно глянуть крыльчатки в испарителе.




Oleg

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #3: 09 Декабря 2013, 08:47:32 »
На вскидку - да, похоже на засор. Давление здесь вообще никаким боком.
Базовые советы - помыть и почистить фильтры, испаритель, конденсатор. Измерьте температуру до фильтров и после них. Ещё можно глянуть крыльчатки в испарителе.
Да до этой элементарщины я и сам догадался, всё было промыто и почищено, результат - прежний!
Может тогда версия с капиляркой?

nikolas79

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #4: 09 Декабря 2013, 09:00:23 »
А место установки кондиционера? и ещё - дозаправлять пробовали? если да, то какой результат? Протяженность трассы ещё уточните.

Oleg

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #5: 09 Декабря 2013, 09:23:14 »
А место установки кондиционера? и ещё - дозаправлять пробовали? если да, то какой результат? Протяженность трассы ещё уточните.
Стоит в небольшом помещении - 23-25кв.м, дозаправлять пробовали, в себя фреон вообще не вбирает!
трасса минимальная за счёт тонких стен, родные концы внутрянки выведены наружу.


nikolas79

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #6: 09 Декабря 2013, 09:28:04 »
Может с такой клиникой в систему вода попала? если причина в этом, я бы тогда сперва весь фреон стравил, дальше - отвакуумировал и на пару денёчков поставил под азотом. После этого повторно бы ещё раз стравил и после того, как второй раз отвакуумировал - заправил по весам.




BoRRiS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #7: 09 Декабря 2013, 11:14:37 »
Ещё, как допущение, может дело в фильтре, при условии, что он не штатный и был поставлен монтажниками, в этом случае, фильтр надо максимум через месяц удалить, во избежание попадании шариков (находящихся в фильтре) в систему.
обратите внимание, откуда идёт обмерзание, возможно дросселируется.




Oleg

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #8: 09 Декабря 2013, 11:24:26 »
Я не совсем понял, о каком фильтре идёт речь? но в любом случае - дополнительных установок чего то там ни было, не проводилось...
Может всё таки - капилярка засорилась?


nikolas79

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #9: 09 Декабря 2013, 11:30:50 »
Может всё таки - капилярка засорилась?
Данная проблема определяется легко - нагнетание растёт (высокая температура, обмерзает испар, ещё, в зависимости от степени забитости каплляр, может обмерзать и жидкостная труба), а кипение сыпется вниз, что в свою очередь тянет следом и конденсацию.

BoRRiS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #10: 09 Декабря 2013, 11:37:46 »
Ели вас уж так беспокоит ваша капилярка, то пустите на тепло, покурите мин 10-15, за это время весь шлак из капилляра должен вылететь.
Дальше - на холод и посмотрите, что бы вент во внутрянке весь расход по воздуху отрабатывал. Обратите внимание на предметы, которые могли бы служить для перенаправления воздушных потоков.   
Измерьте обязательно ПО.




nikolas79

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #11: 09 Декабря 2013, 11:43:33 »
Ещё, как допущение, может дело в фильтре
Судя по маркировке модели, ни такой примитивной, фильтр осушитель, отсутствует как класс, могу ошибаться, но штатного осушителя там не предусмотрено.


BoRRiS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #12: 09 Декабря 2013, 11:52:17 »
Из классики жанра, можно ещё с натягом предположить, что имеет место быть простой залом трубы на выходе испарителя во внутрянке.


nikolas79

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #13: 09 Декабря 2013, 12:08:54 »
Я тогда ещё раз повторюсь про первоначальную версию - воды в системе, лечится просто по пунктам:
_просушка  азотом;
_вакуумирование;
_нормозаправка по весам;



BoRRiS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #14: 09 Декабря 2013, 12:14:31 »
Я тогда ещё раз повторюсь про первоначальную версию - воды в системе, лечится просто по пунктам:
_просушка  азотом;
_вакуумирование;
_нормозаправка по весам;
Думаю, что не самая лучшая идея - доставать воду из контура с помощью азота, я вообще не понимаю позицию - выкачивание воды из системы с помощью вакууматора!