Самсунга AQ24FCN помогите разобраться

Автор Тема: Самсунга AQ24FCN помогите разобраться  (Прочитано 7296 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Михалыч

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Topic Start: 18 Марта 2013, 19:44:59 »
При включении Самсунга AQ24FCN через некоторое время обмерзает жидкостная труба жидкостного блока,  потом постепенно полностью обмерзает труба газовая. Как это происходит перестаёт работать внешний блок- думаю срабатывает защита . Да и ещё нюанс давление 3 бара, а норма 4-4,5. Где проблема? И как её решить?

Nikola

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #1: 18 Марта 2013, 19:57:04 »
Сразу вопрос , а как давно вы чистили кондиционер- не помешает почистить шторки, проверить крыльчатку в испарителе. Да и ещё момент измерить температуру до и после фильтра сможите?

Donram

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #2: 18 Марта 2013, 19:59:57 »
Да не мешает почаще проводить сервисное обслуживание кондиционера...да и ещё момент на какую площадь вы его поставили и понятие как "дросселирование" вам знакомо?

Давид

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
« Ответ #3: 18 Марта 2013, 20:24:19 »
Возможно давно не делали сервисное обслуживание вашего кондиционера, возможно вам надо просто поменять компрессор. Так же дело может быть в засоренности внутреннего блока. Тут надо смотреть методом исключения.

Саныч

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #4: 19 Марта 2013, 13:34:52 »
 Если во внутреннем блоке нет видимых неполадок, и если недавно проводилась чистка, то проблема во внешнем блоке. Поскольку давление он контролирует. А ещё обязательно посмотрите воздухоотводы , возможно они завернулись.

Михалыч

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #5: 19 Марта 2013, 22:21:42 »
Да не мешает почаще проводить сервисное обслуживание кондиционера...да и ещё момент на какую площадь вы его поставили и понятие как "дросселирование" вам знакомо?

Частенько провожу обслуживание кондиционера и все у меня чисто ...
Ваш термин "дросселирование" знаком но только слышал, но сам никогда не делал, а как именно проводится данная процедура?

Nikola

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #6: 19 Марта 2013, 23:07:18 »
А капилярка не думали что она могла засориться...вдруг установщики при монтаже засорили трубки и всё запустили негативный процесс, который вы сейчас наблюдаете.

Donram

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #7: 21 Марта 2013, 09:02:09 »
Если капилярка забита, то идет такой растет температура нагнетания, это в свою очередь  тянет за собой и конденсацию, испаритель  обмерзает, жидкостная труба может тоже. Степень обмерзания во многом зависит от того как забит капилляр.

Кентавр

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #8: 21 Марта 2013, 09:10:46 »
А мне описание вашей  проблемы очень напоминает  залом трубы на выходе испарителя во внутреннем блоке, монтажники у вас как нормальные были?

Михалыч

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #9: 22 Марта 2013, 23:55:28 »
А мне описание вашей  проблемы очень напоминает  залом трубы на выходе испарителя во внутреннем блоке, монтажники у вас как нормальные были?
Та да нормальные, взял не просто их по объявлению, а посоветовали друзья, да и у кондиционера появилось это на второй сезон работы на охлаждение.

Кентавр

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #10: 23 Марта 2013, 22:50:19 »
Вашим друзьям могло просто повезти...
Кстати ещё момент про капилярку - трубка эта может забиться и в процессе работы, а причина этого будет ледяная пробка.

Nikola

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #11: 23 Марта 2013, 23:07:38 »
И что образование подобной пробки это норма? Что-то мне подсказывает что нет...
Да и знаю , что и у холодильников бывают подобные проблемы , и если это произошло это говорит о том что в системе появилась влага, которая практически не растворяется в хладагенте.

Ремонт кондиционеров