Samsung AQ24 FCN комплексная проблема

Автор Тема: Samsung AQ24 FCN комплексная проблема  (Прочитано 13212 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

nikolas79

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #15: 09 Декабря 2013, 12:19:25 »
Так и я тож считаю, что искать всякие заломы, там где они в принципе маловероятно могут возникнуть, не самая лучшая мысль!
Я кажется отметил, что вакуумирование и просушка сухим азотом не являются аналогичными методами.
ТС - неплохо было бы всё же поставить фильтр - осушитель.



nikolas79

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #16: 09 Декабря 2013, 12:25:56 »
В догонку - предыдущему сообщению - Из-за образования ледяной пробки, в процессе работы может забиться капилляр и вот просушка системы тогда - вопрос второго порядка.






BoRRiS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #17: 09 Декабря 2013, 12:30:58 »
Можно ещё попробовать, отвакуумировать, предварительно нагретую всю систему, градусов до 70, но эффективнее разборный фильтр с индикатором - силикагелем, надёжная штука.
Можно разово прокачать, снять, вскрыть и поменять розовый, а потом, после замены, дальше эксплуатировать пока не посинеет.

Ремонт кондиционеров