Доброе утро мастера!
был установлен кондер Самсунг 18ый. при подключении на зимний режим в место того чтобы обогревать работает не понятным способом. т.е.  при включении через пуль внешний блок через 3-4 минут начинает работать 1 очередь слышно некий шелчёк видимо это клапан 4х ходовой, 2 очередь включается компрессор и вентилятор. т.е как бы все нормально но не обогревает а охлаждает, на пульте режим вставлен на HEAT 30*.   у меня подозрение на клапан 4х ходовой или на плату.  Вопрос как проверить клапан что он работает нормально? для проверки по схеме отсоединив 4 кабель который идет к клапану пару раз прикасал ктому месту где должен был креплен и при этом слышу шелчек. так ли должно быть. и где искать ошибку. за ранее благодарю.   
Посмотри приходит ли на 4-хходовой 220В при включении в режим холода. На большинстве блоков не должно.
Если не приходит, то подай принудительно 220В и включи в тепло. Посмотри как будет себя вести.