Кондиционер не реагирует на пульт

Автор Тема: Кондиционер не реагирует на пульт  (Прочитано 25119 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Бондар_Никола

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Topic Start: 27 Декабря 2013, 17:35:49 »
А у нас такая беда: внезапно перестал реагировать на пульт кондиционер Samsung SH12ZWHD. Отлично работал, претензий не было. Но пришлось уехать на несколько дней. Перед этим его отключили. Приехали – ноль реакции. Пульт уже проверили – все  целое, рабочий. На катушке реле, которое коммутирует фазу, отсутствует 12В.
Не нашел в интернете схемы. Если кто сталкивался с подобным, помогите, посоветуйте.

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

Костриков_Фел

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
« Ответ #1: 28 Декабря 2013, 16:13:05 »
ООО, какая знакомая до боли история! Полагаю,  у вас пробит диод UG2D. Он стоит после трансформатора. Его можно поменять на аналог UF4007. Только имейте ввиду: не нужно его путать с 1N4007

Бондар_Никола

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #2: 28 Декабря 2013, 17:42:19 »
Костриков_Фел, моя тебе безграничная благоданость за совет. Действительно, оказался пробитым диод! Оригинального, к сожалению, не было, взял простой HER207 - и о чудо, моя кондюха отлично работает. Еще раз спасибо огромное.

Семигорелов_В

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 24
« Ответ #3: 29 Декабря 2013, 05:01:38 »
Форумчане, кто знает: нажимаю на кнопку старт на samsung sh09zw8 - жалюзи слегка приоткрываются, но моментально закрываются, 2 диода моргает, а так же конвекция и часы. Кто как думает, что это?

Гловак_Виктор

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #4: 29 Декабря 2013, 05:21:11 »
Форумчане, кто знает: нажимаю на кнопку старт на samsung sh09zw8 - жалюзи слегка приоткрываются, но моментально закрываются, 2 диода моргает, а так же конвекция и часы. Кто как думает, что это?
Это, должно быть, на испарителе терморезистор из строя вышел. Просто припаяйте или примотайте вместо теромрезистора - резистора 10ком. После этого все должно работать.

Гурнов_Трофим

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
« Ответ #5: 29 Декабря 2013, 09:13:49 »
друзья, подскажите, отчего может на Samsung AQ07A5ME мигать при включении STD и Timer, то открывается, то закрывается шторка, сам аппарат не работает, толкьо мигают два светодиода

Korgin_Maxim

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
« Ответ #6: 29 Декабря 2013, 09:40:07 »
Посмотрите, может тут найдете ответ: http://rusfolder.com/12539781

Стародворцев_

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 49
« Ответ #7: 29 Декабря 2013, 10:28:51 »
О, здорово, была похожая проблема. При замене диода на другой, не быстро восстанавливающийся, кондиционер включался. Но стоило включить компрессор - тут же выключался. Замена диода на быстровосстанавливающийся ликвидировала все вопросы.

Trut_Nikita

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 35
« Ответ #8: 29 Декабря 2013, 10:55:32 »
Доброго времени суток. Как полагаете, в чем  причина постоянного сгорания предохранителя  F701 на плате управления такого кондиционера, как SAMSUNG SH12ZWHD? Жучок, понятное дело, не ставил. Может,  кто сталкивался?

Trut_Nikita

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 35
« Ответ #9: 29 Декабря 2013, 10:58:41 »
Ставил плату с другого кондиционера этой же марки - отлично работает. Выходит, все проблемы моего кондиционера только в плате управления?

Ржаединов_Вит

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
« Ответ #10: 29 Декабря 2013, 15:33:29 »
Ну вы  сами и ответили на свой вопрос: коль поставил плату от другого, и все сразу стало ок, явно же дело в плате

Korgin_Maxim

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
« Ответ #11: 29 Декабря 2013, 16:09:07 »
Совет тут  один: необходимо ремонтировать плату.
Решить проблему можно:
либо отремонтировать импульсный блок питания
либо не ремонтировать его, а отключить и вместо него подключить трансформатор на 12В.

Trut_Nikita

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 35
« Ответ #12: 29 Декабря 2013, 16:28:19 »
Плата управления DELUX DB41-00378B

Trut_Nikita

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 35
« Ответ #13: 29 Декабря 2013, 16:31:32 »
Стало понятно, что есть пробой D102. Чем это грозит? Может ли еще что-то сгореть?

Ржаединов_Вит

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
« Ответ #14: 29 Декабря 2013, 17:17:11 »
Согласно схеме, D102 расположен во вторичной цепи, соответственно, неполадку нужно искать по вториному напряжению +12 и +5в. Попробуй отцепить стабилизатор +5 В и снова проверь цепь +12 В на КЗ. Потом наоборот.