Всем доброго вечера.
Итак:
Практически полностью кондей стал удовлетворять требованиям а именно;
Был загнан код который нашел с какого то болгарского сайта 086029-17024С сделав поправку как подсказал Чупакабра на 6 цифре изменив ее на 9
Из-за того что погоды  были теплые проверить никак не удавалось. В итоге время оттайки стало 7 минут,оттайка происходит полностью вплоть до того что из блока начинает пар валить. Просыхает полностью. Конденсатор фана(наружного) ранее был меняный и стоял 2.5 микро вместо 1.5 Я установил как и положенно 1.5 но что-то стало не так. Поставил 2 микры и все стало нормально. Конденсаторы были проверенны на "правильность" показаний с помощью тестера и ошибка исключена. Обороты фана при 2 микрах стали чуточку больше.
У внутреннего фана 4 скорость (максимальная) пропала всего 3 режима,но это меня не парит-все пучком.
Всем спасибо за помощь и внимание