Неполная оттайка наружного блока Samsung AQ12FAN

Автор Тема: Неполная оттайка наружного блока Samsung AQ12FAN  (Прочитано 12543 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

maxim1966

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Topic Start: 28 Декабря 2014, 17:54:37 »
Всем доброго вечера и с наступающим Новым годом!
Вопрос по поводу все того же самсунга. Суть в следующем. Кондей работает на тепло и разумеется со временем наружный блок покрывается снегом. Потом кондей переходит в режим оттайки и время работы на оттайку почему то очень малое(примерно 2-3 минуты)
За это время он не успевает полностью оттаять и спустя некоторое время вновь включается на обогрев. Во время оттайки фан наружного блока не работает(так и должно быть)
Напряжение сети стабильно 220 (работает через регулятор напряжения)
Насколько я помню эта проблема случилась с самого дня установки.
Теперь вопрос. Как можно это исправить. Если произошел сбой в прошивке-подскажите где и как все это делается.
Спасибо всем кто откликнется ;)

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

maxim1966

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #1: 02 Января 2015, 19:24:03 »
Всем привет. Значится так. Сервисный режим,то есть ввод сервисного кода ничего не дал. Как не оттаивал до конца-так и осталось. Как понял что это погоды не делает. Загвоздка в другом но вот в чем...
Кстати,может кому то будет интересно,так,для любопытства
По правилам вход в сервисный режим осуществляется так. Снимается одна батарейка с пульта а потом при одновременном нажатии на + и - температуры вставляется батарейка и вводится код на соответствующую модель кондея. Ну и потом все остальное. Я долго не мог войти в сервисный режим,пока случайно не нажал кнопки темп.+ и mode одновременно. После этого я ввел код. Но повторюсь. Это ничего не дало...

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #2: 02 Января 2015, 22:21:09 »
Я думаю, время оттайки не задаётся сервисным кодом (слишком циферок мало в нём) - зашито на заводе.
Как изменить это время пока даже не знаю...



maxim1966

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #3: 03 Января 2015, 16:28:17 »
wartandax
Знаешь,после того как я его скажем так перепрошил-случилось такое.(хотя может я и ошибаюсь)
Код который я загнал был не его родной. Немного от другой модели но,вчера шел дождь и было очень холодно. Наружный блок стал как Дед мороз,весь белый и сколько я не ждал-оттайка так и не наступила. То бишь он работал,гнал чуть теплый воздух. Мне эта песня надоела и я его просто отключил.
Не подскажешь его родной код? Если еще и схему платы управления подкинешь-буду премного благодарен. Спасибо

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #4: 03 Января 2015, 18:53:29 »
4, 5, 6 сегменты кода отвечают за оттайку.
время оттайки  - 6 сегмент
006023-17026c родной код Можно сменить красную тройку на 5 

maxim1966

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #5: 03 Января 2015, 19:32:47 »
4, 5, 6 сегменты кода отвечают за оттайку.
время оттайки  - 6 сегмент
006023-17026c родной код Можно сменить красную тройку на 5
Опаньки!!!
От так дела!! Ну дружище,даже и не знаю как благодарить. Щас обязательно спробую. О результатах отпишусь,просто сейчас не так сыро и наружный чист.
Еще такой вопрос.
Я 2 раза пробовал разные коды и при обоих вводах он работает. Насколько правильно-не знаю. Значит так. Первый от AQ12FA а 2 раз от AS12FAXFA и в итоге Вы мне совсем другой код дали. Он действительно "родной" от AQ12FAN?
Еще хочу добавить из того что меня немного смутило. Когда вводил коды заметил что после ввода 12 значного кода,нажал снова на MODE а там есть возможность ввода еще 12 знаков. Что это значит?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #6: 03 Января 2015, 21:49:34 »
Чупакабра, спасибо за информацию!!!
А то я с Самсунгами не дружу, теперь буду знать....

maxim1966

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #7: 03 Января 2015, 22:55:20 »
Уважаемый Чупакабра. Я расстроен. Ничего это не дало,наоборот время оттайки еще уменьшилось. Наверное придется не 5 а 2 или 1 прописать. Все равно спасибо за содействие. Буду колдовать дальше :(

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #8: 04 Января 2015, 15:12:17 »





Удачной охоты!

maxim1966

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #9: 04 Января 2015, 15:46:45 »
Чупакабра. Спасибо еще раз. На этот раз ну очень большое спасибо!!! Вы мне подкинули зелья для колдовства. Теперь думаю полегче будет разбираться. Только вот жаль что шрифт на тексте мелковат. Нечитаемо. Может через обменник скинете? Или на мейл?
maximus815101@mail.ru
И еще. Если вдруг возникнут трудности с колдовством-могу Вас побеспокоить?

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #10: 05 Января 2015, 21:23:57 »
1

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #11: 05 Января 2015, 21:24:30 »
2

maxim1966

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #12: 05 Марта 2015, 22:31:26 »
Всем доброго вечера.
Итак:
Практически полностью кондей стал удовлетворять требованиям а именно;
Был загнан код который нашел с какого то болгарского сайта 086029-17024С сделав поправку как подсказал Чупакабра на 6 цифре изменив ее на 9
Из-за того что погоды  были теплые проверить никак не удавалось. В итоге время оттайки стало 7 минут,оттайка происходит полностью вплоть до того что из блока начинает пар валить. Просыхает полностью. Конденсатор фана(наружного) ранее был меняный и стоял 2.5 микро вместо 1.5 Я установил как и положенно 1.5 но что-то стало не так. Поставил 2 микры и все стало нормально. Конденсаторы были проверенны на "правильность" показаний с помощью тестера и ошибка исключена. Обороты фана при 2 микрах стали чуточку больше.
У внутреннего фана 4 скорость (максимальная) пропала всего 3 режима,но это меня не парит-все пучком.
Всем спасибо за помощь и внимание

Forimen

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #13: 02 Декабря 2016, 11:05:29 »
Всем привет очень пожая проблема один в один не до конца оттаивает кондиционер инвертор 24ка Sensei может кто знает их можно так же как и самсунг перепрограмировать с пульта? Инфы нигде не нашел

Forimen

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #14: 05 Декабря 2016, 09:22:47 »
Продублирую еще сюда,вдруг кому пригодится: Симпотомы: очень короткое время оттайки, сильное облединение кондиционера по кругу (нижние 2 трубки). На выходных вскрывали кондиционер, ставил подогрев поддона и увидел что внутренний датчик температуры жидкости установлен криворуким китайцем на 5 или 6м калаче радиатора внешнего блока кондиционера. Я его снял и хомутами прикрепил на трубку, как у мицубиши електрик, у меня удобно получилось прикрепить к трубке которая выходит от предпоследнего калача (хотя наверное надо было изловчится и прикрепить на самый нижний) и о чудо ))) кондиционер начал оттаивать как положено 7-10 минут, никакого льда вообще, сухенький чистенький радиатор после оттайки в любом режиме скоростей. Я доволен аки слон ))) сейчас на улице -10 кондиционер не обледеневает , греет хорошо.Отопление еще не включали. Если у кого похожая проблема, рецепт уже есть))) Всем удачи.

Ремонт кондиционеров