• Кондиционер Samsung AQV12ABAN (он же AQV12AWAN, AQV12ASAN) ошибка "OTP error" 5 1
Текущий рейтинг:  

Кондиционер Samsung AQV12ABAN (он же AQV12AWAN, AQV12ASAN) ошибка "OTP error"

Автор Тема: Кондиционер Samsung AQV12ABAN (он же AQV12AWAN, AQV12ASAN) ошибка "OTP error"  (Прочитано 10314 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 07 Июня 2017, 08:07:48 »
...В AQV12EWAX на плате впаян SMD чип памяти MIC93LC66BI, платы совершенно разные, прошивки не совместимы.

Было дело, поигрался с планаркой 93С46 результат оказался неожиданным.

Попала в ремонт плата управления от внутреннего блока кондиционера митсубиши электрик.

Не включается кондиционер.
Нет реакции на ик пульт.
Не светятся светодиоды на панели управления.
Не светится крайний светодиод возле разъема в плате управления, уходящего на панель управления.
Нет колебаний кварца.
Нет обмена между процем и 93С46.
Питание + 5В чистое, без пульсаций.

Замена кварца - бестолку.

Замена 93С46 на 93С64 с донора - компьютерной платы (случайно под рукой оказалась),
привела к неожиданному результату:
- появились колебания на родном кварце,
- засветился светодиод возле разъема в плате управления, уходящего на панель управления.

Вопросы.
1 - Неисправна 93С46 или ее прошивка?
2 - Какие данные хранятся в 93С46 - ?
3 - Можно ли оставить 93С64 с неизвестной прошивкой
или надо установить чистую 93С46
или надо еще залить прошивку в 93С64/93С46 - ?

Кондиционер находится далеко, желательно быть уверенным в результате операции.

IMHO
Я думал, что колебания кварца - главный показатель жизнеспособности проца, независимо от состояния обвязки проца.
Т.е. колебания кварца должны быть всегда при исправном кварце и проце.
Оказалось, это не догма.
NVM задушила колебания!

История закончилась возвращением родной микросхемы 93С46 на место.
Плата заработала нормально.
Что было причиной дефекта, осталось загадкой.

Ремонт кондиционеров