Холодит только после 3-4 минут

Автор Тема: Холодит только после 3-4 минут  (Прочитано 4779 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Eresten

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 54
« Topic Start: 03 Октября 2013, 14:13:23 »
Друзья, при пуске фреона я обнаружил  утечку из соединения с трубкой. Все перетянул и сразу же закрыл подачу, но когда включаю, то только через минуты 3-4 идет холод. Может нужно заново перезаправить? Трасса 4,5 метра. Или можно дозаправить? Сколько должно быть? Утечка была на высокой, когда открыл подачу на низкой. Очень похоже на нехватку фреона. Буду благодарен за советы.

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

Белоус

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #1: 03 Октября 2013, 14:23:33 »
Eresten, если ты сразу обнаружил утечку, устранил и уверен, что больше их нет, то лучше не лезь, все в порядке. Очень мало информации для того, чтобы определить нехватку. Вполне нормальное явление, что охлаждает не сразу. Нужно промерять давление на всосе. Должно быть примерно 4,2-4,5 бара.

Eresten

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 54
« Ответ #2: 03 Октября 2013, 14:41:23 »
Я вот думаю, что если просто часть газа куда то улетела, то для компрессора это не будет сильно ущербно? Холодит на глаз градусов на 8-9!

Laba

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #3: 03 Октября 2013, 14:52:56 »
Ты замерял температуру воздуха или испарителя на выходе? Если газа будет хватать, то будет промерзать вход испарителя и при норме он будет все время запотевший. Давление можешь посмотреть в гугле, точно не помню. Сразу холодить не должно, должно пройти немного времени для того, чтобы войти в режим.

Eresten

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 54
« Ответ #4: 03 Октября 2013, 15:00:34 »
Спасибо большое всем за советы. Я измерял воздух на выходе. Очень надеюсь на то, что газа много не ушло. Надо теперь испаритель потрогать!

Хаос

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 42
« Ответ #5: 03 Октября 2013, 15:35:43 »
Eresten, если ты сразу обнаружил утечку, устранил и уверен, что больше их нет, то лучше не лезь, все в порядке. Очень мало информации для того, чтобы определить нехватку. Вполне нормальное явление, что охлаждает не сразу. Нужно промерять давление на всосе. Должно быть примерно 4,2-4,5 бара.
Что то мало вы написали. Нормальным давлением 410 считается 8-9 бара, это при температуре 25-30 градусов. Градиент выход-вход где то 14-17 градусов.

Kazimir

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 76
« Ответ #6: 03 Октября 2013, 15:42:07 »
Друзья, при пуске фреона я обнаружил  утечку из соединения с трубкой. Все перетянул и сразу же закрыл подачу, но когда включаю, то только через минуты 3-4 идет холод. Может нужно заново перезаправить? Трасса 4,5 метра. Или можно дозаправить? Сколько должно быть? Утечка была на высокой, когда открыл подачу на низкой. Очень похоже на нехватку фреона. Буду благодарен за советы.
Да это вообще не смертельно, не вижу, в чем собственно проблема? У самсунгов на сколько мне известно практически у всех задержка пуска компрессора 3-4 минуты.

Алекс

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
« Ответ #7: 03 Октября 2013, 15:51:58 »
Не нужно ничего перезаправлять и заправлять заново, правильно пишут, что задержка у самсунг есть, только от 3-7 минут.

leha

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
« Ответ #8: 09 Октября 2013, 21:37:57 »
Я согласен с народом, тут многие советуют чего-то заменить, перезаправить, и никто не берет в расчет то, что у самсунгов есть незначительная задержка припуске компрессора.

sun

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 40
« Ответ #9: 10 Октября 2013, 22:28:16 »
 Если честно, то у меня много техники именно этой марки, но вот кондиционер я такой себе не прикупил, но зато мои друзья купили, так вот они действительно говорят о том, что есть задержка при включении.

Ремонт кондиционеров