AQ12FAN Низкие обороты наружного вентилятора

Автор Тема: AQ12FAN Низкие обороты наружного вентилятора  (Прочитано 12374 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Topic Start: 25 Июля 2014, 21:59:50 »
Посмотреть не смог - просит авторизацию, киньте через ВКонтакт, Ютуб, Рутуб...


А по вопросу - промойте Кёрхером теплообменник - только аккуратно, направляйте струю параллельно рёбрам...можно ещё и химию использовать, а иногда и нужно, без неё нет результата.


Скорость уменьшится могла из-за этого...
Из-за конденсатора вряд-ли, он бы вообще не запускался, но можете проверить прибором или просто заменой а исправный


Ремонт кондиционеров