AQ12FAN Низкие обороты наружного вентилятора

Автор Тема: AQ12FAN Низкие обороты наружного вентилятора  (Прочитано 11457 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

maxim1966

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Topic Start: 25 Июля 2014, 17:59:26 »
Всем доброго вечера. Ребята. Ситуация такая. Кондей на охлаждении работает "вроде " нормально,но не совсем. Охлаждение недостаточное по сравнении с прошлым годом. Выглянул наружу и показалось что скорость вращения фана невысокая(сравнивал с другими однотипными  визуально) Ну не то что лопасти посчитать можно. Воздух выдувает ООчень горячий!! Кондей работает часами и сутками,не отключается,ничего аварийного не светится и не гудит. Втулки двигателя вроде нормальные,фан свободно вращается от малейшего ветра. Есть подозрение что конденсатор фана помер. Если кто нить сталкивался с таким глюком-пожалуйста подскажите чтоб наверняка было. Блок висит на 6 этаже и без необходимости добраться до него проблематично. Всем спасибо за понимание
Попытался снять небольшое видео на вытянутых руках. Тряпочка болтается от ветра а не от потока воздуха. Может и поможет это видео. Еще раз спасибо
Как  разместить файл-не разобрался потому через обменник

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #1: 25 Июля 2014, 21:59:50 »
Посмотреть не смог - просит авторизацию, киньте через ВКонтакт, Ютуб, Рутуб...


А по вопросу - промойте Кёрхером теплообменник - только аккуратно, направляйте струю параллельно рёбрам...можно ещё и химию использовать, а иногда и нужно, без неё нет результата.


Скорость уменьшится могла из-за этого...
Из-за конденсатора вряд-ли, он бы вообще не запускался, но можете проверить прибором или просто заменой а исправный


maxim1966

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #2: 25 Июля 2014, 22:27:33 »
Посмотреть не смог - просит авторизацию, киньте через ВКонтакт, Ютуб, Рутуб...


А по вопросу - промойте Кёрхером теплообменник - только аккуратно, направляйте струю параллельно рёбрам...можно ещё и химию использовать, а иногда и нужно, без неё нет результата.


Скорость уменьшится могла из-за этого...
Из-за конденсатора вряд-ли, он бы вообще не запускался, но можете проверить прибором или просто заменой а исправный
Теплообменник в прошлом году мыл спецсредством для мытья испарителя(что то похожее на щелощь и по запаху и по смываемости на руках) он чист. Наружный тоже чист(просматривается сквозь пластины). Заменить немного сложно из-за высоты(6 этаж)
Если бы точно знать что трабла в наружнем блоке-вызвал бы "жираф" но смущает что то. Схемы подключения не нашел хотя там (как мне кажется) тупо мотор,кондер и сеть 220. Хотя может и через плату управляется. Но сдается мне что там нет ШИМа

maxim1966

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #3: 25 Июля 2014, 22:31:40 »
http://dropmefiles.com/KRVhz
Не понял почему просит авторизацию. Спокойно качается. Только не понял как разместить файл на форуме.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #4: 25 Июля 2014, 22:37:10 »
Вот конденсатор именно и надо промыть щёлочью и Кёрхером - то что он просматривается насквозь, не говорит о том, что теплосьём с него хороший


А на видео и вправду крутится, как будто, очень медленно


А доступ вроде же из окна есть? Снимайте с петель окно




maxim1966

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #5: 25 Июля 2014, 22:39:47 »
Да он стерильный. :D Ща фотку сделаю. А видео через пару минут загрузится и ссылку кину.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #6: 25 Июля 2014, 22:44:41 »
Меняйте конденсатор


Можно ещё ток померять - если повышенный, то межвитковое в движке, и такое бывает
измерьте клещами прям на проводе на внутреннем блоке - на каком именно увидите на схеме на крышке (закрывающей клеммную колодку или внутри самого корпуса - придётся его снять)

maxim1966

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #7: 25 Июля 2014, 22:55:51 »
Блин,не получается у меня разместить тут фотки почему то. Попробую снова через файлообменник
Тут фотки.http://dropmefiles.com/ybiB2
А тут видео если понадобитсяhttp://vk.com/video248588026_169786648
Если бы межвитковое было бы в движке-думаю он через Нное время сдох бы,но работает зараза и не пытается сопротивляться. Через окно вроде как кажется что легко но ...мандраж однако. И через балкон тоже очкую. Не высотник я.
Кондер значит советуете менять? Сам тоже предполагал просто думал мож кто сталкивался чтоб наверняка...

maxim1966

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #8: 27 Июля 2014, 13:46:36 »
Как и предполагал   оказался конденсатор дохлым. 1.5 микро . И зря разобрал корпус. Достаточно было сбоку,куда сетевые провода заходят крышку снять. Там же и кондер компрессора стоит.
Есть такой вопрос. Нужного под рукой 1.5 микрофарада не оказалось,поставил 2.5 микро. Не страшно? Он вроде как на запуск только нужен?
http://dropmefiles.com/AvWZx

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #9: 27 Июля 2014, 14:31:35 »
Это рабочий конденсатор!


Он питает фазосдвигающую обмотку.


Ток в обмотке зависит от суммы сопротивлений - самой обмотки двигателя и ёмкостного сопротивления конденсатора, поэтому при установке конденсатора большей ёмкости ток не сильно увеличится, так как этого не допустит сопротивление самой обмотки.


Короче говоря, в разумных пределах можно изменять ёмкость конденсатора.

maxim1966

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #10: 27 Июля 2014, 16:19:05 »






Короче говоря, в разумных пределах можно изменять сопртивление конденсатора.
В итоге. Вместо 1.5 ставлю 2.5
Это не страшно?

maxim1966

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #11: 27 Июля 2014, 21:10:38 »
4 часа поработал-полет нормальный.
wartandax,спасибо за внимание и поддержку ;)

vitos

  • Гость
« Ответ #12: 20 Августа 2014, 22:44:22 »
вечер добрый мужики! я может и не в тему, но есть просьба к вам! не подскажите, что со сплитухой? все вроде бы в норме, только двигатель во внутреннем блоке не запускается автоматически! только с толкоча! в какую сторону крутанёшь, в ту и начинает работать! грешил на конденсатор на пусковой обмотке, так нет! кондер целый! в чем может быть беда! и что можно сделать? заранее благодарю.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #13: 20 Августа 2014, 22:59:27 »
Очень похоже на конденсатор, с чего взяли что целый?
Поставьте новый такой-же ёмкости

GUFI410

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 125
« Ответ #14: 20 Августа 2014, 23:47:40 »
Очень похоже на конденсатор, с чего взяли что целый?
Поставьте новый такой-же ёмкости
Да 100 пудов конденсатор гавкнулся довольно часто с таким сталкивался . И поведение двигателя один в один когда конденсатор выходит из строя

Ремонт кондиционеров