Liebherr CNes 4003-22A. Не запускается компрессор.

Автор Тема: Liebherr CNes 4003-22A. Не запускается компрессор.  (Прочитано 1125 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

semaralex

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Topic Start: 08 Апреля 2020, 14:12:35 »
Здравствуйте, уважаемые спецы!

Дано: Liebherr CNes 4003-22A/001
Сервисный №: 9989528-01
Серийный №: 28.571.777.8
Компрессор: Embraco EGX90CLC
Motor type- RSCR.
ПЗР- EECON QD TS D2
Тепловое реле (в составе ПЗР)- 4ТМ189nNF BYY "Klixon".
В эксплуатации с 2011*года.

Подробности:
Заметили утром, что аппарат пытается запустится, но не стартует. Через некоторое время запищал- замигал Ахтунг-Алярм (думаю, отреагировал на снижение Т).При этом, при периодических (около раз в 2 мин) попытках запустится, компрессор издает негромкое.... зудение (около 8-10 сек), после чего срабатывает термореле*на отключение. Корпус термореле (на среднем контакте) в составе ПЗР, после попытки пуска- на ощупь горячее, но быстро остывает. После чего, примерно через пару минут, происходит повторная попытка запуска... То же самое происходит после принудительного выключения и паузы, при попытке включить его с панели управления.

Что сделал:
1. Начал с самого простого - снял родное ПЗР с компрессора, вставил в него другое 4ТМ термореле (из прикупленного*недорогого ПЗР). Эффекта нуль- все происходит по тому же сценарию.
2. Измерил сопротивление обмоток компрессора:- стартовая 23,2 Ом (контакты левый и верхний), рабочая 23,7 Ом(правый и верхний). Суммарно измеряется 47 Ом. После нескольких попыток пуска (=нагрева) значения сопротивлений 24,9/ 25,0/ 49.9. По документации на этот компрессор RUNобмотка-18,35 Ом, STARTобмотка 22,45 Ом (+/-8% при 25С).
3. Проверил* на* термореле 4ТМ подачу и снятие рабочего напряжения от модуля управления, при попытках запуска.
4. Проверил* на ПЗР (контакт стартовой обмотки) подачу и снятие стартового напряжения от модуля управления, при попытках запуска.
5. Проверил срабатывание самого термореле 4ТМ =отсутствие U после него на центральном контакте компрессора, когда еще на само реле- U с модуля еще приходит несколько секунд).
6. Рискнул и накинул*купленое*(простое) ПЗР (тип РТС). Все то же самое- компрессор зудит, но не запускается.
7. Полез в Инет, почитал документацию, перелопатил инфу по теме неисправности по Либхеру, но как то маловато похожих (и, в частности, по 4003)...Но может плохо искал, или не там?...

Что думаю еще сделать:
1. Хочу попробовать запустить компрессор напрямую (но через автомат), и проверить- включится ли он?. В идеале, конечно, бы еще ток померять.....
2. Также думаю проверить рабочий конденсатор (Run capasity), на 5uF.
3. Еще, как вариант, конечно, все еще напрашивается мысль прикупить родное ПЗР (бу) в сборе (но хотелось бы это делать, уже исключительно по осмысленной необходимости).*Хочется верить в эту мысль, однако после отсутствия*старта с обычным (не родным) ПЗР, уже как то не верится... Допускаю, что с неродным реле оно может не захотеть работать, поскольку родное ПЗР с электроникой внутри, но контакты N и L(S) в родном реле сквозные и напряжение приходит с модуля управления. Поэтому, опять же, вроде как должно работать с любым.... Но тут хз.... Вот что думаете относительно этого?
Других мыслей пока нет.

Пояснение:
Стараюсь, исключительно, для себя. По возможности, вокруг себя, что могу, люблю чинить сам и делаю это с удовольствием. И в теме ремонта холодильной техники конкуренцию составлять не собираюсь. Но чую, что не хватает практического специализированного опыта быстро нащупать источник проблемы. Благо, что есть второй холодильник ))).
Поэтому спрашиваю совета опытных практиков- в правильном ли направлении мыслю? Что думает консилиум?

С уважением,
S.

Ngn_Benia

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #1: 25 Апреля 2020, 18:55:33 »
ток проверте..реле неродное,вы правильно подсоединили?нету рабоч конденсатора..

Ремонт кондиционеров