• Прецизионный кондиционер, меняется давление в системе. 5 1
Текущий рейтинг:  

Прецизионный кондиционер, меняется давление в системе.

Автор Тема: Прецизионный кондиционер, меняется давление в системе.  (Прочитано 2606 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Николай3434

  • Гость
« Topic Start: 04 Апреля 2018, 20:01:04 »
Прецизионный кондиционер Delonghi.
Устранена утечка сервисного порта, заменен осушитель.
Заправлен по весам по паспорту на 4,2кг.
Половина газом половина жидкарем.
вот видео для полного представления проблемы:

Помогите пожалуйста в чем может быть дело?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 04 Апреля 2018, 21:14:36 »
Так наверное регулятор давления на выносном конденсоре ступенчатый? И дельта большая.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #2: 07 Апреля 2018, 23:44:59 »
Прецизионный кондиционер Delonghi.
Устранена утечка сервисного порта, заменен осушитель.
Заправлен по весам по паспорту на 4,2кг.
Половина газом половина жидкарем.
вот видео для полного представления проблемы:

Помогите пожалуйста в чем может быть дело?
Модель?
Газ?

https://youtu.be/jCZsdydF-I4?t=17
В глазке пузыри?
4кг с учетом трассы?

Похоже на недозаправку, при условии чистых фильтров кондиционера.
Время устаканивания после старта - 15 мин - 40 минут.

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #3: 08 Апреля 2018, 14:48:57 »
...  а заправка с учетом рессивера ?  регулятор давления какой ?     P.S.   на этом форуме инфы  Вы дали больше.                http://holodforum.ru/showthread.php?t=30871&p=568752#post568752

Николай3434

  • Гость
« Ответ #4: 15 Мая 2018, 01:19:57 »
Всем спасибо за подсказки, на самом деле все оказалось банально... не хватало фреона. А температура конденсации "плавала" так как на всасе стоит fsy-41s, который от недостаточного давления выходил за регулировочные пределы регулировки оборотов вентилятора.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #5: 16 Мая 2018, 23:40:06 »
Всем спасибо за подсказки, на самом деле все оказалось банально... не хватало фреона. А температура конденсации "плавала" так как на всасе стоит fsy-41s, который от недостаточного давления выходил за регулировочные пределы регулировки оборотов вентилятора.
fsy-41s - если без капиллярки, запаянный перед конденсатором, потечет на 3-5 году эксплуатации.

Ремонт кондиционеров