refcomp src-xs-040. высокая температура нагнетания

Автор Тема: refcomp src-xs-040. высокая температура нагнетания  (Прочитано 1290 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

viacheslav

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Topic Start: 03 Октября 2019, 21:19:51 »
Доброго времени суток всем специалистам. В чилере FRIGEL HGL290 стоят два компрессора refcomp src-xs-040. Проблема с одним. Проработал он с 2008 года. И уже год как иногда вышибает по высокой температуре нагнетания. В последнее время вообще перегревается за 30-40 мин. Режимы работы такие : холодит воду до +8. давление всасывание +4---5 бар, давление нагнетания +14---15 бар, ТРВ электронное. Открывается на 30---40%. Перегрев 6---7 градусов. На улице +25. При производительности 25%--температура нагнетания 90гр, а при 65%---104гр. Хладагент 407 в достаточном количестве. А вот масло...... есть мнение,что его меняли,или доливали..... Заказчик не говорит. НО!!!, чтоб увидеть уровень в верхнем стекле, слил 2л. После некоторого времени работы, опять полные стёкла. Ещё слил. А затем ещё слил. В общем около 5 литров лишнего.  Через час простоя опять полные стёкла.
Мой вопрос такой: может ли масло в системе,поступающее на всас ( но охлаждённое в теплообменнике) сильно повышать температуру нагнетания? или же это следствие механической поломки различных клапанов, или сепаратора(выбрасывает масло в систему)