Замена компрессора

Автор Тема: Замена компрессора  (Прочитано 4510 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Plut

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
« Topic Start: 17 Мая 2016, 12:29:52 »
компрессор Toshiba PH420X3CS-4KU1 вставил в ККБ Shuft-7 компрессор не запускается греется. Подскажите что делать и вчем дело. Стоял до этого HIGHLY SHW33TC4-U

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 17 Мая 2016, 12:56:23 »
Если однофазный, то проверяйте схему подключения

Plut

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
« Ответ #2: 17 Мая 2016, 13:01:49 »
Да однофазный. Схема всё так подключена. Я вот думаю один роторный а второй ратационгый может в этом дело? А какой емкости подобрать кондинцатор?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #3: 17 Мая 2016, 13:03:36 »
Согласен в первую очередь схему подключения. Конденсатор попробуй поменять на 60mF (старый компрессор был на 6кВт, а новый 7,4).
А может и брак или перегрел пока менял.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #4: 17 Мая 2016, 13:04:27 »
Сигнал на включение вообще приходит?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Plut

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
« Ответ #5: 17 Мая 2016, 13:06:00 »
Прозванивал обмотки все так на одной 1 Ома на второй 2

Plut

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
« Ответ #6: 17 Мая 2016, 13:08:00 »
Да она запускается но такое ощущение компрессор дрожит и не вращается и греется.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #7: 17 Мая 2016, 13:10:13 »
Какой ток? Похоже на клин.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Plut

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
« Ответ #8: 17 Мая 2016, 13:30:03 »
Ток не мерил комп новый что то подсказывает что толчее ему нужен.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #9: 17 Мая 2016, 13:40:40 »
Ну так померяй, в чем проблема? Основная характеристика при запуске компрессора.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Ремонт кондиционеров