• Прецизионный кондиционер, меняется давление в системе. 5 1
Текущий рейтинг:  

Прецизионный кондиционер, меняется давление в системе.

Автор Тема: Прецизионный кондиционер, меняется давление в системе.  (Прочитано 2420 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1179
« Topic Start: 07 Апреля 2018, 23:44:59 »
Прецизионный кондиционер Delonghi.
Устранена утечка сервисного порта, заменен осушитель.
Заправлен по весам по паспорту на 4,2кг.
Половина газом половина жидкарем.
вот видео для полного представления проблемы:

Помогите пожалуйста в чем может быть дело?
Модель?
Газ?

https://youtu.be/jCZsdydF-I4?t=17
В глазке пузыри?
4кг с учетом трассы?

Похоже на недозаправку, при условии чистых фильтров кондиционера.
Время устаканивания после старта - 15 мин - 40 минут.