Ошибка реле протока чиллера

Автор Тема: Ошибка реле протока чиллера  (Прочитано 4076 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

rikashett1

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 65
« Topic Start: 05 Мая 2016, 18:02:01 »
запускаю чиллер он включает насос он работает сикунд 10 и вырубаеца. Ошибка (Срабатывание реле протока)
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 05 Мая 2016, 18:49:26 »
Контакты для начала почистить, если не поможет - замените реле протока.


VAL57

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
« Ответ #2: 06 Мая 2016, 10:51:01 »
Закрыт какой либо вентиль,забит фильтр(грязевик), насос вращается не в ту сторону(3-фазный),
если диф.реле:засор подводящих трубок или самого реле и т.д. и т.п.

rikashett1

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 65
« Ответ #3: 06 Мая 2016, 11:57:20 »
спасибо за ответы

Ремонт кондиционеров