Я не встречал в холодильных камерах регуляторы типа РДК. Только датчики давления. Сдвоенный на компрессор и одиночный на вентилятор. Наверно так у них принято?  ???
Давление конденсации не замерял. Я с 404 мало работал, поэтому оно мне ничего не даст. Интересовала температура кипения. Тех поддержка сказала, что должна быть в районе -10С.
В принципе вопрос почти решён. Нашел техника, который обслуживает Полярисы. Он посоветовал понизить температуру кипения до -15- -20С. И добавить масла в компрессор.
Завтра доеду до него, спешу показания на датчиках давления и контроллере. если у него работает годами в такой комплектации, значит и здесь будет. Тем более производитель сказал, что Интерколд это клон Поляриса.
Спасибо.