Обслуживание увлажнителей воздуха Carel

Автор Тема: Обслуживание увлажнителей воздуха Carel  (Прочитано 6023 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Topic Start: 03 Февраля 2016, 20:34:03 »
У нового клиента на системах вентиляции установлены увлажнители воздуха Carel на 20 кг/час


Выскочила ошибка EE   и EU - проблемы с водой (грязный фильтр, неисправный клапан)
Вскрыли бак и вот что обнаружили - всё в накипи, с двух баков высыпали отложения, получилось чуть-ли не полведра
А со стенок чем её удалить?
















zice

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 55
« Ответ #1: 03 Февраля 2016, 22:48:21 »
коко кола или спрайт я всегда ими чайник чищу тока теплинький штобы был

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #2: 04 Февраля 2016, 09:23:05 »
При таких отложениях мы бачки обычно меняли.
Можно попробовать лимонной кислотой, но не факт, что возьмёт.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #3: 06 Февраля 2016, 10:51:33 »
Промыли лимонной кислотой, все идеально!
Теперь буду знать
А в коле вроде как ортофосфорная, тоже должно помочь

Ремонт кондиционеров