Проблема постоянно работающего чиллера на буферную емкость это проблема надзора за оборудованием, проблема энергопотребеления....все это неразрешимые практически головные боли Заказчика. Персонал низкоквалифицированный и еще к тому же немногочисленный, 2-3 человека, адекватный вообще один в смене... Проблемы по немногу решаются, научили следить за промежуточными фильтрами в системе персонал, выводить циркуляционные насосы на режим, удалять из системы воздух, промыли весьма забитую шламами систему...вчера например сервисный выезд являл своей целью промывку фильтров (т.к. не набирала система давления, а соответственно заниженная объемная циркуляция приводила к большому приросту воды входящей на чиллер, температуры естественно подрастали), подъем давления в системе путем ее подпитки, т.к. при зацикливании системы чиллер-экструдер не умудрились выгнать полностью воздух.... в общем вся наша жизнь игра и люди в ней актеры, не всегда хорошие ;)