Как снизить температуру воды на выходе из чиллера???

Автор Тема: Как снизить температуру воды на выходе из чиллера???  (Прочитано 14168 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

AlexSAN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #30: 01 Сентября 2016, 09:52:22 »
У меня вот зреет подозрение, что даже если увеличить значительно мощность по холоду чиллера, то конечно на системе охлаждения увеличится температурный градиент, количество тепла снимаемого возрастет, но не линейно, т.к. увеличить при этом контактную площадь контура охлаждения и экструдера не удасться...нужно будет увеличивать давление в системе цирукляции, увеличивать кратность водообмена путем увеличения подачи циркуляционных насосов, но опять же возрастет ли при этом кратно количество тепла снимаемого с экструдера???

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #31: 05 Сентября 2016, 09:47:11 »
бак старый был вообще на 5 м3, в нем снизили сначала объем до 3 м3....заказчика не устраивал долгий выход на начальную температуру путем охлаждения чиллером. Т.к. бак не теплоизолирован и стоит в помещении цеха, то температура в нем в простои, естественно, приравнивалась с наружным воздухом...а в цеху температура 32-35 при неработающем оборудовании. Перед включением экструдера включали чиллер на работу по малому циклу: чиллер-емкость. Рабочая точка чиллера устанавливалась на 8, потом на 4, потом на 6 градусов....достигалась эта температура за 2-3 часа, при включении циркуляции через систему охлаждения экструдера температура обратки в бак (от экструдера) начинала прирастать (т.к. начальный цикл охлаждения самый жесткий режим: экструдер надо охладить с 380 градусов до 120 градусов примерно за 30минут-1 час). Ввиду большого объема оборотной жидкости система получилась слишком инертная, да к тому же еще подвержена подогреву емкости промежуточной (бака на 5 м3 с рабочим раствором 3м3) от растущей температуры окружающего воздуха, т.к. при работе температура в цеху поднимается до 60 градусов... Пробовали сократить объем системы цирукляции подключив чиллер напрямую к системе охлаждения экструдера, инерционность системы стала меньше значительно, но разброс температур естественно увеличился. Чиллеру стало тяжковато сбивать температуру с 25-30 градусов, особенно если учесть, что ожидания заказчика увидеть "ледяную воду" на выходе из чиллера... Стала так же остро проблема изменения объема при колебаниях температур в зарытом контуре оборотки, так и появилась уменьшенная емкость в 750 л с рабочим объемом жидкости около 500л...
А если не выключать чиллер? Чтобы вода в накопителе всегда холодной была.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

AlexSAN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #32: 07 Сентября 2016, 11:35:59 »
Проблема постоянно работающего чиллера на буферную емкость это проблема надзора за оборудованием, проблема энергопотребеления....все это неразрешимые практически головные боли Заказчика. Персонал низкоквалифицированный и еще к тому же немногочисленный, 2-3 человека, адекватный вообще один в смене... Проблемы по немногу решаются, научили следить за промежуточными фильтрами в системе персонал, выводить циркуляционные насосы на режим, удалять из системы воздух, промыли весьма забитую шламами систему...вчера например сервисный выезд являл своей целью промывку фильтров (т.к. не набирала система давления, а соответственно заниженная объемная циркуляция приводила к большому приросту воды входящей на чиллер, температуры естественно подрастали), подъем давления в системе путем ее подпитки, т.к. при зацикливании системы чиллер-экструдер не умудрились выгнать полностью воздух.... в общем вся наша жизнь игра и люди в ней актеры, не всегда хорошие ;)

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #33: 07 Сентября 2016, 11:59:38 »
Ну как всегда - дело было не в бобине... (к заказчику относится).
Установка работает? Работает. А дальше уже действительно его головные боли.
Можно, конечно, постараться автоматизировать работу системы. Но следить естественно все равно придется. Это не сплит в конце концов.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

AlexSAN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #34: 08 Сентября 2016, 10:31:39 »
Это точно, мечта это конечно когда все и сразу Заказчик делает по уму, чаще все идет от набитых шишек по итогам экономии  ;D ;D ;D