Сложно здесь будет выйти на заданные параметры, т.к. расчет не совсем верный.
Можно попробовать сделать следующие манипуляции:
1. Заменить 22-й фреон на 407-й.
2. Заменить гликоль на воду, если позволяют тех.условия.
3. Если нагрузка на систему в течение суток переменная, то поставить бак-накопитель. Но это будет совсем не дешево.