Как снизить температуру воды на выходе из чиллера???

Автор Тема: Как снизить температуру воды на выходе из чиллера???  (Прочитано 14187 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

AlexSAN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #15: 30 Августа 2016, 11:55:43 »
Доброго дня! Отписываюсь, как обещал... добавил еще фреона, ориентируясь на перегрев на испарителе... сейчас он порядка 10-11К, ушло еще 5 кг, мощность вроде возросла по холоду...результат таков на максимальной нагрузке отработали вторые сутки, при увеличенной циркуляции (заменили всю систему циркуляции на трубы большего диаметра+поставили дополнительную группу повысительных насосов), температура держится в цикле с небольшими колебаниями в пределах 1,5-2 градуса... Думаю в дальнейшем еще добавить фреона с целью снижения перегрева на испарителе до рекомендованных 7К, путем увеличения массового расхода. Буду рад услышать Ваши мысли по данному поводу.

Ремонт кондиционеров