Как снизить температуру воды на выходе из чиллера???

Автор Тема: Как снизить температуру воды на выходе из чиллера???  (Прочитано 14169 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

AlexSAN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #15: 25 Августа 2016, 15:33:12 »
Считал на 22 в копелвдовской проге, при испарении на +5 показывает 36квт

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #16: 25 Августа 2016, 15:50:53 »
Да я тоже не выдумываю. И при расчетной температуре воды на выходе испарение-то пониже должно быть как никак.

Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

AlexSAN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #17: 26 Августа 2016, 10:26:53 »
доброго дня, вчера переподключили систему охлаждения, будем пробовать в режиме максимальной тепловой нагрузки... так же снизили объем на 30% в буферной емкости, сегодня за 3 часа достиг температуры на выходе 4 градуса.... вопрос скорее всего крылся в значительной нагрузке на испаритель, т.к. из буферной емкости шла повышающаяся по температуре вода....
по итогам запуска отпишусь обязательно, огромное спасибо за оперативную и емкую поддержку...
 ;)

AlexSAN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #18: 30 Августа 2016, 11:55:43 »
Доброго дня! Отписываюсь, как обещал... добавил еще фреона, ориентируясь на перегрев на испарителе... сейчас он порядка 10-11К, ушло еще 5 кг, мощность вроде возросла по холоду...результат таков на максимальной нагрузке отработали вторые сутки, при увеличенной циркуляции (заменили всю систему циркуляции на трубы большего диаметра+поставили дополнительную группу повысительных насосов), температура держится в цикле с небольшими колебаниями в пределах 1,5-2 градуса... Думаю в дальнейшем еще добавить фреона с целью снижения перегрева на испарителе до рекомендованных 7К, путем увеличения массового расхода. Буду рад услышать Ваши мысли по данному поводу.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #19: 30 Августа 2016, 14:17:09 »
Какие давления сейчас?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

AlexSAN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #20: 30 Августа 2016, 15:02:01 »
Отвечу температурами, мне так проще, на выходе из конденсатора 42-45, на выходе из испарителя 10-12....

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #21: 30 Августа 2016, 15:10:14 »
Температуры нормальные, рабочие. Больше добавлять не советую.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

AlexSAN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #22: 30 Августа 2016, 15:30:34 »
Спасибо, еще раз...будем тянуть на этих

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #23: 30 Августа 2016, 15:37:03 »
Хочу уточнить: до этого температура была 25С, а сейчас 10С стала на выходе из испарителя?
Температура воды, тогда какая?
Лучше, конечно, давления померить.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

AlexSAN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #24: 30 Августа 2016, 17:23:33 »
Нет, фактическая температура сейчас на выходе из испарителя у фреона 19-20 градусов, а по манометру НД 8-10 градусов. Температура воды на выходе из чиллера опускается до 17 градусов, при входящей 22-23 градуса

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #25: 30 Августа 2016, 17:33:43 »
То есть температуру удалось снизить всего на 3С?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #26: 30 Августа 2016, 17:41:42 »
Сложно здесь будет выйти на заданные параметры, т.к. расчет не совсем верный.
Можно попробовать сделать следующие манипуляции:
1. Заменить 22-й фреон на 407-й.
2. Заменить гликоль на воду, если позволяют тех.условия.
3. Если нагрузка на систему в течение суток переменная, то поставить бак-накопитель. Но это будет совсем не дешево.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

AlexSAN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #27: 31 Августа 2016, 18:58:34 »
Промежуточный бак стоял на 3м куб с этиленгликолем, поменяли на 750л... добавили шруппу последовательных насосов циркуляции и увеличили диаметры трубопроводов....но результаты оценивать тяжело, т.к. нагрузки тепловые на систему охлаждения очень-очень разные...разные типы продукции, так что привести все к единому знаменателю тяжело...в добавок еще наружный воздух не подарок- то жара в цеху под 60, то пыль цементная, теперь резко похолодало и влажность высокая...

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #28: 31 Августа 2016, 21:21:41 »
Подожди, стоял бак на 3000 литров, поменяли на 750 литров, а в чём смысл?

AlexSAN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #29: 01 Сентября 2016, 09:47:31 »
бак старый был вообще на 5 м3, в нем снизили сначала объем до 3 м3....заказчика не устраивал долгий выход на начальную температуру путем охлаждения чиллером. Т.к. бак не теплоизолирован и стоит в помещении цеха, то температура в нем в простои, естественно, приравнивалась с наружным воздухом...а в цеху температура 32-35 при неработающем оборудовании. Перед включением экструдера включали чиллер на работу по малому циклу: чиллер-емкость. Рабочая точка чиллера устанавливалась на 8, потом на 4, потом на 6 градусов....достигалась эта температура за 2-3 часа, при включении циркуляции через систему охлаждения экструдера температура обратки в бак (от экструдера) начинала прирастать (т.к. начальный цикл охлаждения самый жесткий режим: экструдер надо охладить с 380 градусов до 120 градусов примерно за 30минут-1 час). Ввиду большого объема оборотной жидкости система получилась слишком инертная, да к тому же еще подвержена подогреву емкости промежуточной (бака на 5 м3 с рабочим раствором 3м3) от растущей температуры окружающего воздуха, т.к. при работе температура в цеху поднимается до 60 градусов... Пробовали сократить объем системы цирукляции подключив чиллер напрямую к системе охлаждения экструдера, инерционность системы стала меньше значительно, но разброс температур естественно увеличился. Чиллеру стало тяжковато сбивать температуру с 25-30 градусов, особенно если учесть, что ожидания заказчика увидеть "ледяную воду" на выходе из чиллера... Стала так же остро проблема изменения объема при колебаниях температур в зарытом контуре оборотки, так и появилась уменьшенная емкость в 750 л с рабочим объемом жидкости около 500л...