Как снизить температуру воды на выходе из чиллера???

Автор Тема: Как снизить температуру воды на выходе из чиллера???  (Прочитано 13338 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

AlexSAN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Topic Start: 25 Августа 2016, 10:02:14 »
Собрали и установили чиллер для водооборотки, температуру бы воды на выходе понизить....делали расчет на температуру испарения +5, а держится после запуска от +5 до +15, т.к. температура входящей воды прирастает...можно ли сбросить часть фреона, чтобы понизить давление в системе для снижения температуры испарения???

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 25 Августа 2016, 10:28:07 »
Ни в коем случае нельзя сбрасывать фреон.
Если не держит расчетную температуру, значит мощности не хватает. Добавлять к нему каскадом еще чиллерок.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

AlexSAN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #2: 25 Августа 2016, 10:38:29 »
Спасибо, может тогда подскажете как вывести на максимальную холодопроизводительность? А то температурный режим растущий угнетает "Счастливого обладателя" чиллера, т.е. заказчика..... Может перегрев на испарителе скорректировать?

AlexSAN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #3: 25 Августа 2016, 10:39:43 »
А при переполнении системы фреоном, разница между температурами конденсации и испарения расти будет???

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #4: 25 Августа 2016, 10:52:53 »
Фреоном баловаться однозначно без толку.
Исходные данные какие? Что за чиллер, сколько компрессоров, схема обвязки, назначение?
Но нужно сразу понимать, что дополнительную мощность из пальца не высосешь.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

AlexSAN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #5: 25 Августа 2016, 11:08:09 »
Назначение охлаждение оборотного цикла экструдера. Собран из компрессора ZR144, конденсатора 45кВт, пластинчатого теплообменника в качестве испарителя, установлен 6 л ресивер на жидкостной, ТРВ TX-H04, влагоотделитель фильтра и два насоса циркуляции суммарной подачей с учетом падения на пластинчатом теплообменнике 8,4 м3/час. Прокачиваем 30% раствор этиленгликоля. Температура на выходе из конденсатора 35-40 градусов (по манометру +42-45), окружающий воздух 32. Температура фреона на выходе из пластинчатого испарителя 25-28 градусов (по манометру +12-15), при температуре входящей воды порядка 20-25. Нужно снизить температуру на выходе до +10? Подача на экструдер охлаждаемый порядка 12,5 м3/час, температурный перепад 1,5-2,5 градуса.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #6: 25 Августа 2016, 11:41:29 »
А почему принято решение к 35кВт-ному компрессору пристроить 45кВт-ный конденсатор?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

AlexSAN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #7: 25 Августа 2016, 11:52:16 »
по расчету 36-35кВт холода + потребляемая мощность компрессора 10квт

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #8: 25 Августа 2016, 12:03:29 »
Сколько фреона заправили?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

AlexSAN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #9: 25 Августа 2016, 12:07:25 »
9,5 кг

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #10: 25 Августа 2016, 12:57:21 »
А фреон какой?
С ТРВ не пробовал манипуляции производить?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

AlexSAN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #11: 25 Августа 2016, 13:05:12 »
R22, ТРВ стоит на максимальный перегрев, а фактический получается 10-12 градусов

AlexSAN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
« Ответ #12: 25 Августа 2016, 13:06:34 »
при снижении значения перегрева (открытии ТРВ) происходит повышение температуры фреона и соответственно рост температуры воды на выходе

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #13: 25 Августа 2016, 13:17:23 »
Номиналы компрессора и ТРВ в 35-36кВт указаны для 407-го фреона. На 22 это будет примерно 33кВт (на 10% ниже), а при определенных условиях еще меньше.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #14: 25 Августа 2016, 15:09:57 »
Более того для поддержания температуры воды на выходе +5С температура кипения должна быть 0С. А при этих параметрах компрессор выдает уже 30,5 кВт на 22-м фреоне.
Плюс использование гликоля вместо воды тоже немного снижает производительность.
Оборудование подобрано по номинальным значениям, а не по расчетным.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.