Вот несколько способов:
- Электронный течеискатель
- Азот высокого давления
- Мыльная пена
Вот подробней написано https://masterxoloda.ru/1/kak-najti-utechku-freona
А как Вы обычно ищите места утечек фреона?
Сегодня стал свидетелем мастер класса ( Автор - МКС) по поиску утечки 1 кг/год в магистрали сплита (30м) в серверной.
Cрок эксплуатации кондиционера MHI SRC40HG-S (R410) - 5 лет.
Все это время доливался фреон без устранения утечки.
За 5 лет газовая труба магистрали (12мм) потемнела до темно-бурого состояния, термофлекс пропитался маслом на расстоянии 5 м. на горизонтальном и вертикальном участке трубы вблизи внешнего блока.
Утечка была в толстой трубе, судя по пропитанному маслом термофлексу.
После вскрытия термофлекса явной утечки на этом участке с помощью нюхача-течеискателя VIGAM и аэрозоли EASY FINDER обнаружено не было.
Утечка была обнаружена с помощью Пальца Мастера!Я бы не поверил, но факт остается фактом.
После моих безуспешных манипуляций с пенкой и нюхачем, Мастер протер трубу тряпкой с бензином и стал водить по ней Пальцем.
Во время мастер-класса была Тул=+20С.
Я подумал, что он издевается надо мной....
Оказалось, что нет.
Через пару минут ощупывания 5 метровой трубы было обнаружено место утечки с точностью +/-5 см.
На этом участке EASY FINDER выдул пузырь диаметром 1 мм и нюхач VIGAM (гарантируется успешный поиск 3г/год) тоже весело запищал над этим пузырьком.
Я проверил температуру на трубе своей рукой.
Подтверждаю, на участке 10 см, температура трубы была холоднее, чем до и после этого участка! При этом заправка была штатной, а кондиционер в обесточенном состоянии.
Довольные результатом поиска мы стали ожидать разрешение на проведение огневых работ.
Каково же было мое удивление, когда после обеда, около 15:00.
Я решил вновь пощупать место микро утечки.
Эффект холодного участка пропал!
Т.е. микропора при +28С на улице закрылась!
Эксперимент был повторен с помощью охлаждения этого участка жидкарем, который надо было стравливать в любом случае.
После охлаждения трубы жидкарем свищ опять открылся и на какое-то время опять появилась утечка.
Вывод.
Утечка R410 - 1 кг/год прекрасно диагностируется при остановленном компрессоре
с помощью тепловизора, пирометра и Пальца!Аналогичный метод используется при поиске КЗ, на электронной плате,
когда на шине питания висит много микросхем и отпаять их проблематично.
Для диагностики на плату брызгается спирт, и по отражению света видно, где быстрее спирт испаряется, там более горячее место, та микросхема дохлая.
Особенно хорошо этот метод работает, когда две одинаковые платы рядом, одна из которых с утечкой по питанию , а другая - исправна.
Так же можно побрызгать на трубу спирт или бензин,
там где холодно (утечка), спирт испарится позже.
Испаряющийся спирт понизит Т трубы, спровоцирует увеличение утечки.
Аналогично диагностируется залом в трассе.
На месте залома происходит дросселяция фреона.
В результате по ходу движения фреона, изменяется Т.
Сравнивать с изменением температуры на другом,
доступном для измерения участке такой же трубы.