• Как найти утечку фреона самостоятельно 5 1
Текущий рейтинг:  

Как найти утечку фреона самостоятельно

Автор Тема: Как найти утечку фреона самостоятельно  (Прочитано 14930 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #15: 04 Июня 2017, 16:38:48 »
  • Электронный течеискатель
  • Азот высокого давления
  • Мыльная пена
Детские мыльные пузыри + шприц или поролоновая губка.
При положительной температуре окружающей среды - прекрасное средство для поиска утечки.
Газовый течеискатель дает ложный писк, когда есть потеки масла.
А они есть всегда, поэтому пищит он всегда.
Аэрозоль - замерзает при морозе -10С и ниже, оставляет маслянистый след.
Требуется последующая промывка калошей.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #16: 04 Июня 2017, 16:56:27 »
Надо съездить протестировать, 14 т.р. вполне нормальная цена

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #17: 04 Июня 2017, 17:24:44 »
Надо съездить протестировать, 14 т.р. вполне нормальная цена
ул. Софьи Ковалевской, д.188, корп.1
Тел./факс 8(495)740-54-74
Тут?

Надеемся на полный, независимый отчет.
В этом случае удасться убедить руководство в финансировании приобретения течеискателя.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #18: 13 Июля 2017, 23:06:53 »
Надо съездить протестировать, 14 т.р. вполне нормальная цена

Где отчет-?

Волшебник

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
« Ответ #19: 14 Июля 2017, 03:22:16 »
Да, впечатляет..... :D

Волшебник

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
« Ответ #20: 14 Июля 2017, 03:40:42 »
Ну это так, поржать. Недавно видел такую картину. СЕМЬ САМОРЕЗОВ закручены в трассу...... ВНИМАНИЕ! Все семь саморезов мимо...... Медные трубки и кабель целые! Вот если бы я закручивал, одним попал бы точно!!!!

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #21: 14 Июля 2017, 07:58:27 »
Надо съездить протестировать, 14 т.р. вполне нормальная цена

Где отчет-?
Нас там не было.
Я думаю, правильно писать калошем, а не калошей.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #22: 02 Августа 2017, 00:20:57 »
Вот несколько способов:
  • Электронный течеискатель
  • Азот высокого давления
  • Мыльная пена
Вот подробней написано https://masterxoloda.ru/1/kak-najti-utechku-freona
А как Вы обычно ищите места утечек фреона?

Сегодня стал свидетелем мастер класса ( Автор - МКС) по поиску утечки 1 кг/год в магистрали сплита (30м) в серверной.
Cрок эксплуатации кондиционера MHI SRC40HG-S (R410) - 5 лет.
Все это время доливался фреон без устранения утечки.

За 5 лет газовая труба магистрали (12мм) потемнела до темно-бурого состояния, термофлекс пропитался маслом на расстоянии 5 м. на горизонтальном и вертикальном участке трубы вблизи внешнего блока.
Утечка была в толстой трубе, судя по пропитанному маслом термофлексу.
После вскрытия термофлекса явной утечки на этом участке с помощью нюхача-течеискателя VIGAM и аэрозоли EASY FINDER обнаружено не было.

Утечка была обнаружена с помощью Пальца Мастера!
Я бы не поверил, но факт остается фактом.
После моих безуспешных манипуляций с пенкой и нюхачем, Мастер протер трубу тряпкой с  бензином и стал водить по ней Пальцем.
Во время мастер-класса была Тул=+20С.

Я подумал, что он издевается надо мной....
Оказалось, что нет.
Через пару минут ощупывания 5 метровой  трубы было обнаружено место утечки с точностью +/-5 см.
На этом участке EASY FINDER выдул пузырь диаметром 1 мм  и нюхач VIGAM (гарантируется успешный поиск 3г/год) тоже весело запищал над этим пузырьком.

Я проверил температуру на трубе своей рукой.
Подтверждаю, на участке 10 см, температура трубы была холоднее, чем до и после этого участка! При этом заправка была штатной, а кондиционер в обесточенном состоянии.
Довольные результатом поиска мы стали ожидать разрешение на проведение огневых работ.

Каково же было мое удивление, когда после обеда, около 15:00.
Я решил вновь пощупать место микро утечки.
Эффект холодного участка пропал!
Т.е. микропора при +28С на улице закрылась!

Эксперимент был повторен с помощью охлаждения этого участка жидкарем, который надо было стравливать в любом случае.
После охлаждения трубы жидкарем свищ опять открылся и на какое-то время опять появилась утечка.

Вывод.
Утечка R410 - 1 кг/год прекрасно диагностируется при остановленном компрессоре
с помощью тепловизора, пирометра и Пальца!


Аналогичный метод используется при поиске КЗ, на электронной плате,
когда на шине питания висит много микросхем и отпаять их проблематично.
Для диагностики  на плату брызгается спирт, и по отражению света видно, где быстрее спирт испаряется, там более горячее место, та микросхема дохлая.
Особенно хорошо этот метод работает, когда две одинаковые платы рядом, одна из которых с утечкой по питанию , а другая - исправна.

Так же можно побрызгать на трубу спирт или бензин,
 там где холодно (утечка), спирт испарится позже.
Испаряющийся спирт понизит Т трубы, спровоцирует увеличение утечки.

Аналогично диагностируется залом в трассе.
На месте залома происходит дросселяция фреона.
В результате по ходу движения фреона, изменяется Т.
Сравнивать с изменением температуры на другом,
доступном для измерения участке такой же трубы.


wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #23: 02 Августа 2017, 06:43:50 »
Для плат есть специалтное средство в аэрозольной упаковке, называется Фризер
При нанесении образуется иней, на дохлой микросхеме он тает моментально
Я вот всё хочу ультразвуковой течеискатель испытать...

Волшебник

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
« Ответ #24: 03 Декабря 2017, 18:01:43 »
Привет всем

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #25: 03 Декабря 2017, 22:12:52 »
Привет всем
Привет, Волшебник.
Ждем рацуху...

Волшебник

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
« Ответ #26: 04 Декабря 2017, 21:06:06 »
Привет всем
Привет, Волшебник.
Ждем рацуху...
Пока нет ничего, но сегодня один ухарь блатовал хозяина на добавку в 404 фреон он хотел добавить 134, в итоге я это предотвратил в тихую от хозяина

Ремонт кондиционеров