• Как найти утечку фреона самостоятельно 5 1
Текущий рейтинг:  

Как найти утечку фреона самостоятельно

Автор Тема: Как найти утечку фреона самостоятельно  (Прочитано 14948 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #15: 02 Августа 2017, 00:20:57 »
Вот несколько способов:
  • Электронный течеискатель
  • Азот высокого давления
  • Мыльная пена
Вот подробней написано https://masterxoloda.ru/1/kak-najti-utechku-freona
А как Вы обычно ищите места утечек фреона?

Сегодня стал свидетелем мастер класса ( Автор - МКС) по поиску утечки 1 кг/год в магистрали сплита (30м) в серверной.
Cрок эксплуатации кондиционера MHI SRC40HG-S (R410) - 5 лет.
Все это время доливался фреон без устранения утечки.

За 5 лет газовая труба магистрали (12мм) потемнела до темно-бурого состояния, термофлекс пропитался маслом на расстоянии 5 м. на горизонтальном и вертикальном участке трубы вблизи внешнего блока.
Утечка была в толстой трубе, судя по пропитанному маслом термофлексу.
После вскрытия термофлекса явной утечки на этом участке с помощью нюхача-течеискателя VIGAM и аэрозоли EASY FINDER обнаружено не было.

Утечка была обнаружена с помощью Пальца Мастера!
Я бы не поверил, но факт остается фактом.
После моих безуспешных манипуляций с пенкой и нюхачем, Мастер протер трубу тряпкой с  бензином и стал водить по ней Пальцем.
Во время мастер-класса была Тул=+20С.

Я подумал, что он издевается надо мной....
Оказалось, что нет.
Через пару минут ощупывания 5 метровой  трубы было обнаружено место утечки с точностью +/-5 см.
На этом участке EASY FINDER выдул пузырь диаметром 1 мм  и нюхач VIGAM (гарантируется успешный поиск 3г/год) тоже весело запищал над этим пузырьком.

Я проверил температуру на трубе своей рукой.
Подтверждаю, на участке 10 см, температура трубы была холоднее, чем до и после этого участка! При этом заправка была штатной, а кондиционер в обесточенном состоянии.
Довольные результатом поиска мы стали ожидать разрешение на проведение огневых работ.

Каково же было мое удивление, когда после обеда, около 15:00.
Я решил вновь пощупать место микро утечки.
Эффект холодного участка пропал!
Т.е. микропора при +28С на улице закрылась!

Эксперимент был повторен с помощью охлаждения этого участка жидкарем, который надо было стравливать в любом случае.
После охлаждения трубы жидкарем свищ опять открылся и на какое-то время опять появилась утечка.

Вывод.
Утечка R410 - 1 кг/год прекрасно диагностируется при остановленном компрессоре
с помощью тепловизора, пирометра и Пальца!


Аналогичный метод используется при поиске КЗ, на электронной плате,
когда на шине питания висит много микросхем и отпаять их проблематично.
Для диагностики  на плату брызгается спирт, и по отражению света видно, где быстрее спирт испаряется, там более горячее место, та микросхема дохлая.
Особенно хорошо этот метод работает, когда две одинаковые платы рядом, одна из которых с утечкой по питанию , а другая - исправна.

Так же можно побрызгать на трубу спирт или бензин,
 там где холодно (утечка), спирт испарится позже.
Испаряющийся спирт понизит Т трубы, спровоцирует увеличение утечки.

Аналогично диагностируется залом в трассе.
На месте залома происходит дросселяция фреона.
В результате по ходу движения фреона, изменяется Т.
Сравнивать с изменением температуры на другом,
доступном для измерения участке такой же трубы.


Ремонт кондиционеров