• Чиллер. Низкое давление уходит в вакуум. ТРВ? 5 1
Текущий рейтинг:  

Чиллер. Низкое давление уходит в вакуум. ТРВ?

Автор Тема: Чиллер. Низкое давление уходит в вакуум. ТРВ?  (Прочитано 5052 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

iranyand

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 27 Октября 2017, 20:21:25 »
Проблему нашёл. На этом чиллере стоит электронный ТРВ, работа которого контролируется датчиком давления после испарителя. Датчик поменяли, всё заработало. На другой чиллер этот датчик поставили- такая же проблема сразу возникла.

Фреон на месте был.

Всем спасибо за участие.

Ремонт кондиционеров