Утечка на ниппеле. Варианты устранения.

Автор Тема: Утечка на ниппеле. Варианты устранения.  (Прочитано 14991 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 28 Мая 2017, 01:16:07 »
Потек ниппель (клапан Шредера) на сервисном порту - пузырит мыльные пузыри.
Решение.
0 - выкрутить съемником не удается.
1 - заглушить колпачком с резинкой.
2 - установить тройник MV-9601 или MV-9602.
http://www.ite-tools.com/pdf/ru/5-6-9.pdf

Вариант с перепайкой лучший,
но огневые работы сложно проводить и сбор фреона 30 кг -долго.

Какой еще вариант возможен для решения проблемы с минимальными затратами на прецизионном кондиционере?

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #1: 28 Мая 2017, 10:25:24 »
фум-ленту подмотать можно,под колпачек.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #2: 28 Мая 2017, 11:23:54 »
фум-ленту подмотать можно,под колпачек.
Может быть лучше - Нить универсальная Tangit Uni-lock
Предназначена для герметизации резьбовых соединений металических и пластиковых труб холодной и горячей воды, питьевой воды и газа диаметром до 6 дюймов (150 мм).
 В течение 72 часов после сборки позволяет, не теряя герметичности, регулировать соединения труб.

Состав: полиамидная нить с силиконовым покрытием.
Производитель: Чехия.
Технические характеристики:
Рабочая температура    -20°С + 130°С
Рабочее давление воды    1 – 16 бар (1 бар = 1 атмосфере)
Рабочее давление газа    1 – 8 бар (1 бар = 1 атмосфере)

Тефлоновый карандаш, тоже хорошее средство для герметизации резьбы и вальцовки в труднодоступном месте.

Почему нельзя использовать тефлоновый карандаш для кислорода?
Фторопластовая прокладка нормально держит, не греется.
Тефлон - это тот же фторопласт.
http://promholod27.ru/images/stories/instrucsii/Teflonovyj%20karandash.pdf

drug

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 124
« Ответ #3: 28 Мая 2017, 11:39:00 »
"выкрутить съемником не удается."
ну как это?
были дауны, на шлангах выкручивали так что меняли весь наружный (клиент больной на всю голову)
нормально всё выкручивается, надо иметь руки и мозг))

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #4: 28 Мая 2017, 11:46:52 »
"...были дауны, на шлангах выкручивали так что меняли весь наружный...
Верно, выкрученный толкатель на шланге - гробит ниппель на оборудовании.
На сколько должен быть выдвинут толкатель ниппеля на шланге?

Правильный Инструмент для открытия клапана Шредера Refco А-33410
http://ro-tools.ru/catalog/klimaticheskoe-oborudovanie/instrument-dlya-raboty-s-klapanom-shredera/instrument-dlya-otkrytiya-klapana-shredera-refco-a-33410/

Какой золотник самый надежный - ?
http://www.phs-holod.ru/products/servisnoe-diagnosticeskoe-oborud/zolotnik.html

Не выкручивается золотник в случае использования латунных колпачков под шестигранник без медной прокладки. >:(
В этом случае некоторые силачи крутят колпачок - завальцовывается борт ниппеля или скручивают пропеллером трубку ниппеля.
В первом случае ниппель прокручивается на месте, упирается в завальцованый борт.
Во втором случае ниппель клинит на середине резьбы.

Замена ниппеля под давлением в контуре, в серверной.

drug

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 124
« Ответ #5: 28 Мая 2017, 12:31:39 »
ну спилить тупо напильником то что вы назывете "завальцовской" и выкрутить, делов на полчаса максимум
зря вы такой ник))))))))))))
в молодости ой как таких случаев))))

под давлением? )))))))))))))))))

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #6: 28 Мая 2017, 12:38:53 »
ну спилить тупо напильником то что вы назывете "завальцовской" и выкрутить, делов на полчаса максимум...
После спиливания мушки (завальцовки) толкатель золотника возвышается выше цилиндра ниппеля.
Теперь шланг со стандартным толкателем не годится, его надо закрутить в шланг и родной колпачок давит на золотник при закручивании без доп. медной прокладки.

Есть еще один вариант, которым я воспользовался после спиливания мушки.
Перекрутил трансдюссер на текучий ниппель, теперь другой ниппель стал сервисным.

Как угадать, есть ли под трансдюссером ниппель до появления фонтана радости?
Было дело, у MHI KX4 под трансдюссером не был установлен ниппель.
Вся заправка улетела и руки обмороженые были...

Кстати.
В каком случае может заклинить ниппель в открытом состоянии при отсоединении шланга?

drug

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 124
« Ответ #7: 28 Мая 2017, 12:48:40 »
ой всё))))
если это всё у меня под руками и глазами..
извините, я молчу, удачи

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #8: 28 Мая 2017, 12:51:40 »
ой всё)))) если это всё у меня под руками и глазами.. извините, я молчу, удачи
Если работа ограничивается обслуживанием бытовых сплитов, то текучий ниппель -  кормилец.
http://www.webmail.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=44272

drug

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 124
« Ответ #9: 28 Мая 2017, 12:57:25 »

Если работа ограничивается обслуживанием бытовых сплитов, то поднятый вопрос не актуален.
Наоборот - кормилец.
та не вопрос бытовых или пром, я просто электронщик, а по молодости очень сильно) кондиционеры холодильники, просто не интересно, попытался помочь, нет так нет, мне не холодно не жарко

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #10: 28 Мая 2017, 13:04:38 »
Рыбак рыбака видит из далека...
К сожалению, работа электронщика менее оплачиваемая, чем холодильщика.
Ремонт на компонентном уровне не приветствуется производителями.
В мануалах электронная плата - единый компонент.
Программное обеспечение - тайна за 7 печатями.

Засада для электронщика от SANYO:
http://forum.masterxoloda.ru/kak-snjat-ustanovit-podkljuchit-platu/sanyo-spw-cr904gdxh8-(vrv)-teploprovodjaschjaja-plenka-zakamenela/

drug

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 124
« Ответ #11: 28 Мая 2017, 13:39:03 »
"работа электронщика менее оплачиваемая, чем холодильщика"
очень сильно улыбаюсь)))))
удачи))))))

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #12: 28 Мая 2017, 14:27:44 »
"работа электронщика менее оплачиваемая, чем холодильщика"очень сильно улыбаюсь)))))
удачи))))))
По какому бренду специализация?
А по теме высказаться?
Засада для электронщика от SANYO:
http://forum.masterxoloda.ru/kak-snjat-ustanovit-podkljuchit-platu/sanyo-spw-cr904gdxh8-(vrv)-teploprovodjaschjaja-plenka-zakamenela/

drug

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 124
« Ответ #13: 28 Мая 2017, 16:35:52 »
ни по какому бренду, кондиционеры так, побочка+ опыт по молодости и профильное образование, верхнее))

это не засада, засада инверторные хитачи))))

мда... почитал, таки да ник неправильный 8)

Ruslw

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 64
« Ответ #14: 02 Июня 2017, 12:52:59 »
SERVICEMAN, вы на на айрконе под ником Тетраэдр не сидите? очень похожий стиль общения высокомерно- с хитрецой, типа тут мегагуру, а теперь и с задачей,как облапошить клиента... Откуда это? Не в обиду, судя по некоторым постам вроде бы умный человек.

Ремонт кондиционеров