Дренажные помпы Eckerle EE 1000

Автор Тема: Дренажные помпы Eckerle EE 1000  (Прочитано 12417 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Topic Start: 25 Февраля 2013, 20:56:40 »
Продаются дренажные насосы Eckerle EE 1000
Производительность -10 литров в час
Высота нагнетания -10 метров
Высота всасывания -2.5 метра

Стоимость-2100 рублей




Bugo

  • Гость
« Ответ #1: 04 Марта 2013, 16:53:34 »
А почему цена низкая? Они новые вообще?

Vitalius

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #2: 04 Марта 2013, 17:25:17 »
А они в короб 200-ку влезут?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 04 Марта 2013, 17:53:41 »
Итак, отвечаю, на все вопросы, ПЕРЕД тем как звонить, ознакомьтесь, пожалуйста.

Помпы новые?
Да, вот фото с пломбами на клеммах с питанием, подключить провод питания можно только сломав отвёрткой эту пломбу



Почему такая цена?
Остались после крупного объекта, продаю по оптовой цене, по которой покупал

Сколько штук есть в наличии?
Больше 30



Влезут/войдут/ в короб, в кондиционер, какие размеры?





Что входит в комплект?
Сам насос, поплавковая камера с поплавком, воздухоотводная трубка, уплотнительная резинка, инструкция









Справятся ли наши монтажники с подключением?
В комплекте инструкция на русском языке со схемой подключения



Какая производительность, подойдёт ли для кондиционера/фанкойла 7/10/24, мощностью 5/10 кВт?
Вот технические характеристики и график зависимости производительности откачивания конденсата от длины конденсатоотводящего шланга





По другим вопросам звоните или пишите в личку.



Vitalius

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #4: 06 Марта 2013, 21:53:13 »
На картинке со схемой есть подключения NC, C  и NO -это что такое? что туда подсоединять надо?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #5: 06 Марта 2013, 22:06:48 »
На картинке со схемой есть подключения NC, C  и NO -это что такое? что туда подсоединять надо?
Эти помпы имеют трёхуровневые датчики, при переполнении поплавковой камеры выше определённого уровня срабатывает сигнал защиты, который можно использовать по своему усмотрению- включать световую/звуковую сигнализацию или наоборот отключать компрессор , так вот
С-это общий вывод
NC- нормально-замкнутый контакт
NO- нормально разомкнутый контакт
Держат нагрузку 5 А, напряжение 220 В

Михаил Брудер

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 52
« Ответ #6: 15 Ноября 2013, 21:27:33 »
Взял 10 штук! Всё прошло нормально, была скидка за количество) Помпы все действительно новые! как поставлю на объект-отпишусь

Игорь Васильевич

  • Гость
« Ответ #7: 21 Ноября 2013, 23:08:20 »
В общем взял неделю назад 3 штуки, две на объект и одну про запас
1 оказалась бракованая (не срабатывал поплавок)
позвонил Александру, он бес проблем поменял на такую же!
я её на всякий случай проверил-работает
в общем доволен, буду ещё брать!

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #8: 22 Ноября 2013, 17:29:01 »
Цитировать
1 оказалась бракованая (не срабатывал поплавок)
из примерно 180 шт. это вторая бракованая
правда у первой был термодатчик разомкнут, его поменял и поставил на объект, уже 2 год работает)
эту ещё не смотрел, может тоже пустяк какой и удастся отремонтировать

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #9: 24 Ноября 2013, 12:33:00 »
В общем взял неделю назад 3 штуки, две на объект и одну про запас
1 оказалась бракованая (не срабатывал поплавок)
позвонил Александру, он бес проблем поменял на такую же!
я её на всякий случай проверил-работает
в общем доволен, буду ещё брать!
Итак, посмотрел помпу, полностью рабочая!
Игорь Васильевич, вы я так понял вскрывали поплавковую камеру и вытаскивали поплавок, когда ставили назад, то поставили его вверх магнитом!!!
Внимание!!!
В этих поплавковых камерах поплавок ставится магнитом вниз!

Игорь Васильевич

  • Гость
« Ответ #10: 26 Ноября 2013, 19:20:28 »
Извиняюсь! Это я из любопытства открыл одну посмотреть
Я тогда её тоже заберу, так как провод в неё уже закручивал и воду заливал
Обычно у всех помп магнитом вверх поплавок ставится, зато теперь буду знать

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #11: 26 Ноября 2013, 19:21:23 »
А вот видео об установке помпы, правда Баллу, но сути это не меняет



Ремонт кондиционеров