Panasonic CS-E15JD3EA/CU-E15PKD - отключается через 5 минут

Автор Тема: Panasonic CS-E15JD3EA/CU-E15PKD - отключается через 5 минут  (Прочитано 2397 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 14 Декабря 2017, 22:10:07 »
Канальный инверторный кондиционер Panasonic CS-E15JD3EA/CU-E15PKD - отключается через 5 минут, аварийные ошибки на дисплее отсутствуют (со слов владельца).
В ремонт получена плата наружки, внутрянки и проводной пульт (4провода) без задней крышки и наименования.

При первом включении после подачи эл. питания, светодиод в центре пульта в момент нажатия кнопки ON на 1-2 сек вспыхивает и сразу гаснет, при повторном нажатии кнопки ON/OFF этот светодиод не светится, хотя на дисплее сегмент ON/OFF реагирует.
Наверное, погасший светодиод на ПДУ - это индикация аварии.
Код ошибки на дисплее отсутствует.

Допускается ли управление с проводного ПДУ (4 провода)
канальным блоком (из платы управления выходят 8 проводов для ПДУ) - ?

Как считать код ошибки.
https://masterxoloda.ru/schityvanie-kodov-panasonic
https://masterxoloda.ru/kody-oshibok/panasonic
http://morozmaster.ru/item/errors/err_panasonic

Wartandax, большое спасибо за подсказку.




SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #1: 20 Декабря 2017, 00:17:30 »
Канальный инверторный кондиционер Panasonic CS-E15JD3EA/CU-E15PKD - отключается через 5 минут, аварийные ошибки на дисплее отсутствуют (со слов владельца).
В ремонт получена плата наружки, внутрянки и проводной пульт (4провода) без задней крышки и наименования.

При первом включении после подачи эл. питания, светодиод в центре пульта в момент нажатия кнопки ON на 1-2 сек вспыхивает и сразу гаснет, при повторном нажатии кнопки ON/OFF этот светодиод не светится, хотя на дисплее сегмент ON/OFF реагирует.
Наверное, погасший светодиод на ПДУ - это индикация аварии.
Код ошибки на дисплее отсутствует.
Дефект устранен
1 - сломана микросхема во внешнем блоке, при падении его с постамента, т.к. не был закреплен.
2 - H24 - обрыв термодатчика 2 на испарителе внутреннего блока (вылезла мамка из разъема термодатчиков).
Просмотр списка аварий в таймере (Y/^).
Выбор Т не дает списка аварий.
Проводной пульт был другой, отличающийся от указанного на рисунке.