внутренний блок cs-e12nkdw ошибка h19

Автор Тема: внутренний блок cs-e12nkdw ошибка h19  (Прочитано 2971 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #15: 28 Июня 2022, 23:27:18 »
...ранее кондей cs-e12nkdw работал, ну ,как работал,
включаешь сам по себе дул то сильнее то медленнее,
то на какое-то время останавливался,
спустя пары часов падал в ошибку пока и не переключишь в розетку,
была ошибка на пульте h19 (мотор вн. блока или печатная плата).

1 - Дохлый движок - обрыв датчика Холла.
Плата была исправна, согласно таблицы мануала.



Сейчас не включается вообще, включаешь думает секунд 10-15, потом сразу ошибка.

2  - А теперь и плата дохлая - симистор, а может и проц.
Пока не пощупаешь - не поймешь. Лучше бы сразу специалиста вызывали.

Ремонт кондиционеров