Panasonic проблемы с ресивером

Автор Тема: Panasonic проблемы с ресивером  (Прочитано 3924 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

РоК

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Topic Start: 23 Декабря 2013, 11:48:18 »
На 50 Panasonic происходит обмерзание ресивера и дополнительно ещё и трубы от него! Перегрев до 1К и менее.
есть у кого мысли по этому поводу?

Winni

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #1: 23 Декабря 2013, 11:53:04 »
Какие были температуры (внутренние-наружные) при возникновении проблемы? Может слабый испаритель виноват? Или вообще дело не в ресивере?

РоК

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #2: 23 Декабря 2013, 11:58:31 »
Температуры были - наружка +20 +22*С, помещения  +18+20*С
Может проверить заправку с последующим возможным дросселированием?
Слабый испаритель - нет, всё проверено.

Марио

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Ответ #3: 23 Декабря 2013, 12:03:46 »
Может винт по низкому давлению отключить? Или ещё можно опробовать - замедлитель оборотов вентилятора на наружном блоке?



РоК

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #4: 23 Декабря 2013, 12:09:57 »
Ещё хочу спросить, кто-нибудь мерил переохлаждение на полупромах с помощью тестера (порт же имеется, почему бы и нет?)



Winni

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #5: 23 Декабря 2013, 12:14:55 »
Ресивер здесь не причём!
При такой температуре в помещении в минусовом кипении будет всё полупромное и как итог - неизбежное обмерзание.
Просто в испарителе не выкипает хладагент до пара. Здесь два варианта или увеличение площади испарителя, или уменьшение мощности компрессора.



BoRRiS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 31
« Ответ #6: 23 Декабря 2013, 12:20:17 »
Согласен, целиком и полностью. Придётся делать 5К перегрев и мирится с необходимостью оттайки. При чём так же не помешает и регулятор давления, при условии низкой наружной температуры.

Марио

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
« Ответ #7: 23 Декабря 2013, 12:27:16 »
Пара моментов:
Порт для давления может быть впаян после нагнетания компрессора.
По переохлаждению - его измеряют до дросселя.



Server_Master

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
« Ответ #8: 23 Декабря 2013, 12:34:22 »
Думаю, можно обойтись простым регулированием фреонки для твоих условий. При штатной заправке перегрев станет сразу на место. Но летом придётся снова всё регулировать.


РоК

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #9: 23 Декабря 2013, 12:40:08 »
Всем спасибо за помощь и предложения по теме, буду думать, как лучше решить проблему с наименьшими потерями в будущем периоде :)