« Ответ #15: 25 Марта 2017, 15:10:38 »
там схема именно наружки на фото. Нахрена что то обманывать? Ты разбирал наружки-нутрянки?  Может там перемычка стоит с первого провода на 4-й ,а 4-й откинут.
Млин, СОРРИ!!!  :-[ Описался...схема внутрянки нужна. 4-ый свой отдельный идет на Карлсона, с компрессорным 1-ым не объединен. Объединить можно, на крайняк, но пока не отказываюсь от оттайки.

markus393

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
« Ответ #16: 25 Марта 2017, 15:48:30 »
Перемычка с "1" на "4" тоже не про канала...ещё и лампочку в параллель Карлсона советовали поставить - один хрень отключается все :'( хотя ток по "4"-ой 0,22А. Контроллер в упор не видит жужащего Карлсона. Как ему зрение поправить? :P

markus393

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
« Ответ #17: 25 Марта 2017, 15:58:02 »
Тут, помимо перемычки "1" - " 4", надо ещё и фазу на них подавать с входной линии принудиловкой, т.к. отрубает и карлсона и компресор, но это х..ня полная, тогда можно и плату выкинуть :( Придётся полюбому с датчиком тока ковыряться, но я не электронщик...че делать???

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #18: 25 Марта 2017, 16:28:54 »
Тут, помимо перемычки "1" - " 4", надо ещё и фазу на них подавать с входной линии принудиловкой, т.к. отрубает и карлсона и компресор, но это х..ня полная, тогда можно и плату выкинуть :( Придётся полюбому с датчиком тока ковыряться, но я не электронщик...че делать???
Для начала надо город в профиле указывать. Потом еще совет,простой электронщик тут не разберется.
И самое главное: так ты хотел на халяву просто починить??? И еще наезжаешь что Панасоник, на халяву, тебе не помог восстановить кондеи с помойки?
Я тебе прислал схему,ты даже не понял от чего она... Купи пару новых сплитов и не парься.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #19: 25 Марта 2017, 17:03:33 »
Установка зимнего комплекта панасоник

markus393

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
« Ответ #20: 25 Марта 2017, 17:26:22 »
Тут, помимо перемычки "1" - " 4", надо ещё и фазу на них подавать с входной линии принудиловкой, т.к. отрубает и карлсона и компресор, но это х..ня полная, тогда можно и плату выкинуть :( Придётся полюбому с датчиком тока ковыряться, но я не электронщик...че делать???
Для начала надо город в профиле указывать. Потом еще совет,простой электронщик тут не разберется.
И самое главное: так ты хотел на халяву просто починить??? И еще наезжаешь что Панасоник, на халяву, тебе не помог восстановить кондеи с помойки?
Я тебе прислал схему,ты даже не понял от чего она... Купи пару новых сплитов и не парься.
С профилем запарился и забыл, виноват :-[. Панасоник- уроды >:(, ещё раз повторю, типа особенные штоли? На другие япошки митсы, тошибы - мануал не вопрос, никаких тайн нет и быть не должно, имхо...Че значит нахаляву? В карман никому не залез... Я себе любимому делаю, а не барыжить ими отремонтированными собираюсь и имею на это полное право и не надо меня в этом упрекать. Со схемой я все понял откуда она и для чего, просто описался в посте, хотел полную ПРИНЦЫПИАЛЬНУЮ схему с внутрянкой целиком, а не с маленьким кусочком наверху... за идиота меня уж не надо...а то советуют перемычки, лампочки, с другого ресурса...чёрным по белому написано, что это ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА с отключением по аварии вентилятора и никакие перемычки оприори не помогут, просто попробовал, чтоб убедиться что я прав, что это х..ня...кто ещё не понимает??? А по поводу совета пару сплитов купить, так это к другим. Цена за 2 китаеза под 30 рублей вылезает, если не получится с родной ПУ разобраться, так мне проще взять 2 еливела за 2,5 рубля или что- то подобное и выкинуть или на запчасти родные платы пустить и этот, как ты говоришь:  "динозавры" или "хлам с помойки", который в основном для мебели в квартире висел, родом из Малайзии, старой выделки, переживёт этих НОВЫХ китайцев из фольги, нефиг делать, а если не китаезы, то цена*2 - итого 50 рублей, не меньше...За фотки, конечно спасибо, а вот под конец РАССТРОИЛ...Лучше бы верхний кусок от внутрянки прислал, чем наезжать и не пойми че советовать...

markus393

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
« Ответ #21: 25 Марта 2017, 17:30:11 »
Установка зимнего комплекта панасоник
Вот СПАСИБО!!! Поищу ещё...извиняюсь за флуд...вынудили :-[

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #22: 25 Марта 2017, 21:22:27 »

С профилем запарился и забыл, виноват :-[. Панасоник- уроды >:(, ещё раз повторю, типа особенные штоли? На другие япошки митсы, тошибы - мануал не вопрос, никаких тайн нет и быть не должно, имхо...Че значит нахаляву? В карман никому не залез... Я себе любимому делаю, а не барыжить ими отремонтированными собираюсь и имею на это полное право и не надо меня в этом упрекать. Со схемой я все понял откуда она и для чего, просто описался в посте, хотел полную ПРИНЦЫПИАЛЬНУЮ схему с внутрянкой целиком, а не с маленьким кусочком наверху... за идиота меня уж не надо...а то советуют перемычки, лампочки, с другого ресурса...чёрным по белому написано, что это ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА с отключением по аварии вентилятора и никакие перемычки оприори не помогут, просто попробовал, чтоб убедиться что я прав, что это х..ня...кто ещё не понимает??? А по поводу совета пару сплитов купить, так это к другим. Цена за 2 китаеза под 30 рублей вылезает, если не получится с родной ПУ разобраться, так мне проще взять 2 еливела за 2,5 рубля или что- то подобное и выкинуть или на запчасти родные платы пустить и этот, как ты говоришь:  "динозавры" или "хлам с помойки", который в основном для мебели в квартире висел, родом из Малайзии, старой выделки, переживёт этих НОВЫХ китайцев из фольги, нефиг делать, а если не китаезы, то цена*2 - итого 50 рублей, не меньше...За фотки, конечно спасибо, а вот под конец РАССТРОИЛ...Лучше бы верхний кусок от внутрянки прислал, чем наезжать и не пойми че советовать...

сам ты урод,тупой еще к тому же если не понял нифига. нахера тебе схема нужна,если перед глазами плата? чего не видно по ней что ли? что ты там в схеме то увидишь? когда сделаешь напиши как получилось. На тебе нутрянку,только толку то от этого:





wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #23: 25 Марта 2017, 21:32:26 »
да, схема-то особо и не нужна, по дорожкам пробежаться и всё и так видно

markus393

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
« Ответ #24: 25 Марта 2017, 22:53:36 »
А куда модератор смотрит? Или правила поведения не на всех распространяются? Я тему открыл, чтобы по существу общаться, по возможности решить свой вопрос, который кому-нить тоже может быть полезен, а не хамские выпады и провокации в свой личный адрес терпеть!!!

сам ты урод,тупой еще к тому же если не понял нифига. нахера тебе схема нужна,если перед глазами плата? чего не видно по ней что ли? что ты там в схеме то увидишь? когда сделаешь напиши как получилось. На тебе нутрянку,только толку то от этого:


[/quote]

markus393

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
« Ответ #25: 25 Марта 2017, 22:57:47 »
да, схема-то особо и не нужна, по дорожкам пробежаться и всё и так видно
Схему, предварительно хотел своему Корешу електронщику показать, в платах лазить это не моё.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #26: 26 Марта 2017, 07:49:33 »
Лучше денег попроси у кореша своего.

markus393

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
« Ответ #27: 26 Марта 2017, 10:50:35 »
Лучше денег попроси у кореша своего.
А тебе лучше исключительно по теме писать, если конечно есть что...причина отключений известна. Это защита компрессора от якобы не работающего вентилятора наружки, хотя по факту он работает и даёт ток в цепь "4"...осталось найти корень , почему контроллер не видит этот ток. Токовый трансформатор в норме, обе обмотки. Если такой вумный, то должен знать, как обмануть контроллер и обойти эту защиту, тем более, что Wartandax говорил, про обсуждение этой проблемы здесь на форуме...я перерыл всю ветку про панасы, ветку про другие кондюки и ветку по воросам кондюков, но не нашел к сожалению. Как то же должен работать этот панас при установке на него РДК, который в любой момент может обрубать карлсона, который уже по факту не даст ток в цепь...предположим, что у меня именно этот случай, хотя ток есть...Вот есть реальная возможность на деле доказать свою компетентность, а не советы раздавать сомнительного характера, да ещё и не по теме...тема предполагает найти и осветить, по возможности, указанную проблему ТЕХНИЧЕСКОГО характера,  что отображено в заголовке, повысив престиж и рейтинг форума, а не вопроса где взять деньги на новые сплиты... Ещё раз призываю писать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО СУЩЕСТВУ или не засорять форум.
 

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #28: 26 Марта 2017, 11:29:15 »
Вот здесь подробно описано что делать , какое напряжение должно быть и в каких точках платы
http://forum.masterxoloda.ru/ustanovka-zimnego-komplekta/zimnij-komplekt-na-panasonic-cu-yw12mkd/

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #29: 26 Марта 2017, 11:41:44 »
markus393,так это ты мне в личку оскорбления пишешь,а не я тебе. Спасибо за благодарность. Это мне за то, что я разжевал тебе твою проблему?
Вообще мне кажется надо банить таких уродов,даже не знал как правильно сплит называется в начале темы.Ему все объяснили,дали схемы, за это он мне прислал: