panasonic sc-a70ke стартует и почти сразу отключается

Автор Тема: panasonic sc-a70ke стартует и почти сразу отключается  (Прочитано 17237 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

markus393

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
« Ответ #15: 26 Марта 2017, 10:50:35 »
Лучше денег попроси у кореша своего.
А тебе лучше исключительно по теме писать, если конечно есть что...причина отключений известна. Это защита компрессора от якобы не работающего вентилятора наружки, хотя по факту он работает и даёт ток в цепь "4"...осталось найти корень , почему контроллер не видит этот ток. Токовый трансформатор в норме, обе обмотки. Если такой вумный, то должен знать, как обмануть контроллер и обойти эту защиту, тем более, что Wartandax говорил, про обсуждение этой проблемы здесь на форуме...я перерыл всю ветку про панасы, ветку про другие кондюки и ветку по воросам кондюков, но не нашел к сожалению. Как то же должен работать этот панас при установке на него РДК, который в любой момент может обрубать карлсона, который уже по факту не даст ток в цепь...предположим, что у меня именно этот случай, хотя ток есть...Вот есть реальная возможность на деле доказать свою компетентность, а не советы раздавать сомнительного характера, да ещё и не по теме...тема предполагает найти и осветить, по возможности, указанную проблему ТЕХНИЧЕСКОГО характера,  что отображено в заголовке, повысив престиж и рейтинг форума, а не вопроса где взять деньги на новые сплиты... Ещё раз призываю писать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО СУЩЕСТВУ или не засорять форум.
 