Канальный инверторный кондиционер Panasonic CS-E15JD3EA/CU-E15PKD - отключается через 5 минут, аварийные ошибки на дисплее отсутствуют (со слов владельца).
В ремонт получена плата наружки, внутрянки и проводной пульт (4провода) без задней крышки и наименования.
При первом включении после подачи эл. питания, светодиод в центре пульта в момент нажатия кнопки ON на 1-2 сек вспыхивает и сразу гаснет, при повторном нажатии кнопки ON/OFF этот светодиод не светится, хотя на дисплее сегмент ON/OFF реагирует.
Наверное, погасший светодиод на ПДУ - это индикация аварии.
Код ошибки на дисплее отсутствует.
Допускается ли управление с проводного ПДУ (4 провода)
канальным блоком (из платы управления выходят 8 проводов для ПДУ) - ?
Как считать код ошибки.
https://masterxoloda.ru/schityvanie-kodov-panasonichttps://masterxoloda.ru/kody-oshibok/panasonichttp://morozmaster.ru/item/errors/err_panasonicWartandax, большое спасибо за подсказку.