Panasonic CS/CU e9nkd возможно плата управления внешнего блока кондиционера

Автор Тема: Panasonic CS/CU e9nkd возможно плата управления внешнего блока кондиционера  (Прочитано 399 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

dggh343

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 02 Июля 2024, 20:12:08 »
Здравствуйте.
Имеется сплит Panasonic CS/CU-e9nkd, с которой несколько лет назад возникла следующая проблема. То включался, то не включался, то выключался и начинала моргать лампочка timer.
Какое-то время не пользовались кондиционером, вызвали специалистов для обслуживания (заправить, почистить и т.п.) и разобраться с проблемой.
На месте проблему не решили, специалисты сообщили, что, скорей всего, полетела плата управления внешнего блока кондиционера.
В настоящий момент кондиционер включается, работает 3 секунд, дует 30 секунд, пищит, выключается и начинает моргать лампочка timer.
Пультом провел диагностику, отработала ошибка 11 (проблемы связи внешнего и внутреннего блока)

Возникла необходимость с кондиционером вопрос решить, но ограничены сроки и финансы.
1. Платы на замену в продаже нет, из-за границы везти долго. Могу вызвать специалиста, чтобы он снял плату (около 3000 рублей) и попробовать отнести её знакомым ребятам, которые могут попробовать её реанимировать, если проблема вообще в ней и это вообще возможно. Цена вопроса (снять/поставить, отремонтировать) ориентируюсь на 10 тысяч. Если не получится починить, то на 5.
Есть ли вообще в этом смысл?

2. Полностью заменить внешний блок, но именно CU-E9NKD Б/У тоже нет. Нашел только CU-E9MKD и не знаю, подойдет ли он или нет. Цена вопроса около 20 тыс.  (отдают внешний и внутренний), но опять же, проверить возможности нет, нужен ли этот риск?

3. Думал поставить новый обычный on/off кондиционер. Хотел его подключать без замены трассы, т.к. недавно был ремонт. Но сомнения относительно возможности подключения.
В настоящий момент внутренний и внешний блок соединены одним трёхжильным кабелем, к внешнему блоку есть отдельные 3 жилы на питание.
В то время как on/off требует 4 жил между внутренним и внешним блоками. (ноль, фаза, земля и, судя по всему 1 под управление)

Возможно ли будет, не меняя линию, подключить on/off кондиционер? Отмечу, что рядом с внутренним блоком есть розетка, от которой я смогу его запитать.

4. Или всё же не имеет смысла морочить себе голову, взять инвертер и подключить на ту же линию?

Ремонт кондиционеров