• Panasonic CS-XE12DKE 5 1
Текущий рейтинг:  

Panasonic CS-XE12DKE

Автор Тема: Panasonic CS-XE12DKE  (Прочитано 7556 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Topic Start: 09 Сентября 2017, 12:14:18 »
С напряжениями - такая история
Окисел на входных контактах ИБП ,там стоит на плате "коробочка " а в ней питание
Запитывается от 320в с емкостей
так вот щупом прижимаеш - появляется 5 и 15
Прижимать приходится так как вся плата залита гелем (со стороны печати)
Пропаял - питание появилось
Вылезла другая хрень - клацает реле которое перемыкает PTC - RY-PWR
Сначала включается ,а через секунду начинает клацать
Проверил (тестером) - транзисторы инвертора , на пробой - вроде норма - проверял U-V-W относительно P-N
звонятся только диоды
IGBT - проверял
Нагрузки (компрессора ) нет - все на столе лежит (внешний блок)
Питание 5 и 15 вольт - не скачет
Куда копать ?
Можно ли нагрузить инвертор на 3 лампочки к примеру по 100вт - для проверки ?
Вот еще - на схеме есть CT - это токовая петля на защиту ?
Есть подстройка тока защиты - видимо, так как от токового транса идет на мостик потом на резистор
и далее на платку контроллера