• Panasonic CS-LE12NKD не выключается вентилятор внутреннего блока 5 1
Текущий рейтинг:  

Panasonic CS-LE12NKD не выключается вентилятор внутреннего блока

Автор Тема: Panasonic CS-LE12NKD не выключается вентилятор внутреннего блока  (Прочитано 9856 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Doc_86

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Topic Start: 06 Апреля 2016, 16:08:09 »
Здравствуйте, прошу помощи. Проблема как в статье https://masterxoloda.ru/1/remont-plat-upravleniya-kondicionerov-chast-3 , вентилятор внутреннего блока крутится постоянно даже при выключенном кондиционере. Кондиционер Панасоник CS-LE12NKD китайский, инверторный. Я снял плату и нашел на ней реле AQG22212B02, оно одно. При измерении сопротивления на контактах реле со значками волны показания 17 и 33 при разной полярности.Собственно вопрос в том что не могу понять действительно ли это реле отвечает за работу вентилятора внутреннего блока и исправно ли оно? Фото платы и мультиметра прилагаю, место расположения реле обозначил красной стрелкой.

Заранее спасибо за помощь.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 06 Апреля 2016, 18:38:59 »
Да, это оно управляет вентилятором и его надо менять
При измерении мультиметр должен показывать обрыв, как будто вообще не касались щупами

Doc_86

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #2: 12 Мая 2016, 11:56:54 »
Поменял реле AQG22212B02 кондиционер заработал нормально, но потом заметил что в выключенном состоянии двигатель вентилятора издает гул и вентилятор слегка вращается. При этом во включенном состоянии вентилятор работает нормально, скорость меняется пультом. Мультиметр показывает обрыв на контактах с волной. Не пойму в чем дело может быть

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 12 Мая 2016, 13:00:15 »
У мультиметр на щупах 9 Вольт, а с платы идёт 220 В, поэтому мультиметр ничего и не покажет
Пробитая реле немного, б/у впаяли?

Doc_86

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #4: 12 Мая 2016, 13:13:59 »
Нет, впаивал новую, заказывал из Китая. Я это заметил где то на третье включение, возможно первые два раза вентилятор выключался полностью. Видимо что то пробивает реле спустя некоторое время работы. Может двигатель вентилятора?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #5: 12 Мая 2016, 13:30:17 »
Вряд-ли
Там защиту от импульсов ставят - конденсатор, и дроссель, проверьте , может , неисправно что-то
И перепаяйте реле, может некачественное

Doc_86

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #6: 12 Мая 2016, 13:41:51 »
конденсатор, и дроссель, проверьте , может , неисправно что-то
А не подскажете на фото где они?
и как их проверить. И возможно ли как то проверить эти реле, я их 5 штук купил, как чувствовал.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #7: 13 Мая 2016, 06:30:28 »
А может это типа самоочистка, покрутится полчасика и перестанет? Я конечно не слышал что в панасах была такая фигня, но и модель то не новая.

Doc_86

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #8: 11 Апреля 2018, 11:30:05 »
Поменял в итоге еще раз реле и два конденсатора, плата отработала нормально весть прошлый сезон и продолжает работать

Parenek2004

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 36
« Ответ #9: 25 Августа 2019, 23:59:51 »
Поменял в итоге еще раз реле и два конденсатора, плата отработала нормально весть прошлый сезон и продолжает работать
простите,  а зачем меняли 2 конденсатора и какие именно?

есть точно такая проблема на panasonic CU-A12DKD от 2006 года рождения. Вставляем вилку в розетку, и турбина сразу же крутится на полную мощность. На пульте рабоатет все, кроме регулировки скорости вентилятора. Остановить вентилятор можно только выдернув вилку из розетки

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #10: 26 Августа 2019, 04:42:37 »
Твердотельное реле замените.

Doc_86

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #11: 26 Августа 2019, 08:46:39 »

простите,  а зачем меняли 2 конденсатора и какие именно?


При замене только реле, оно работало не долго, на одно - два включения хватало. Конденсаторы менял плёночные помехоподавляющие, на моей плате они серого цвета прямоугольные, стоят в цепи мотора вентилятора. После замены конденсаторов реле нормально проработало один сезон, потом опять пробой. В итоге заменил ещё раз конденсаторы и дроссель рядом с одним из конденсаторов, пока работает ...

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #12: 26 Августа 2019, 08:53:31 »
Можно прям на плате дополнительно снабберную цепь навесным монтажом поставить

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #13: 27 Августа 2019, 20:19:26 »
простите,  а зачем меняли 2 конденсатора и какие именно?

При замене только реле, оно работало не долго, на одно - два включения хватало. Конденсаторы менял плёночные помехоподавляющие, на моей плате они серого цвета прямоугольные, стоят в цепи мотора вентилятора. После замены конденсаторов реле нормально проработало один сезон, потом опять пробой. В итоге заменил ещё раз конденсаторы и дроссель рядом с одним из конденсаторов, пока работает ...
FANMOTOR  - межвитковое кз.

Doc_86

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
« Ответ #14: 27 Августа 2019, 21:07:31 »
Мотор менял, не помогало