Panasonic A7DKD - не работает вентилятор внутреннего блока.

Автор Тема: Panasonic A7DKD - не работает вентилятор внутреннего блока.  (Прочитано 4068 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Dandy

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Topic Start: 25 Июня 2019, 18:12:07 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, по проблеме.
Panasonic A7DKD - не работает вентилятор внутреннего блока.
Все остальное работает. Внешний блок запускается, компрессор запускается. Внутренний радиатор охлаждается, т.е. фреон есть.
Только не крутится внутренний вентилятор. После примерно 30 секунд такой работы отключается.
На плате управления реле твердотельное (G3MC-202PL DC12)  поменял. не помогло. Это реле (которое снял) впаял в плату на другом таком же аппарате, где оно явно сгорело и не останавливался внешний вентилятор. там все заработало.

Проблема именно в плате, т.к. в этот кондиционер вставлял другую рабочую плату - все работает.
А когда эту плату вставлял в другой аппарат - те же симтомы, т.е. не работает внутренний вентилятор.

Прошу совета.
Спасибо.

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #1: 25 Июня 2019, 18:53:20 »
конденсатор не? если есть схема покажите мне лениво искать

Dandy

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #2: 25 Июня 2019, 19:05:10 »
https://www.manualslib.com/manual/1576455/Panasonic-Cs-A7dkd.html?page=15#manual

Я, честно говоря, не силен в электронике совсем. Может и кондер, только вот какой ...

PS  Насколько смог проверить - на твердотельное реле SSR01 не приходит управляющий сигнал 12V

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #3: 25 Июня 2019, 19:29:57 »
С-FM 1.5µF прям рядом с разъемом двигла (большим)


SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #4: 25 Июня 2019, 23:44:14 »
https://www.manualslib.com/manual/1576455/Panasonic-Cs-A7dkd.html?page=15#manual
PS  Насколько смог проверить - на твердотельное реле SSR01 не приходит управляющий сигнал 12V
Процессор перешить или внешний регулятор.
https://pulsal.ru/catalog/switches/dimmer/gira-030900/

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #5: 26 Июня 2019, 00:10:42 »
мы не ищем легких путей, ага))
Цитировать
Я, честно говоря, не силен в электронике совсем
я предложил пойти легким путем)) таки правду говорят про "холодильщиков на форумах"
недайбоже сам сделает мы копеечку потеряем))

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #6: 26 Июня 2019, 00:14:52 »
ой зря я по ссылке пошел..
уважаемый, без сарказма,
вы не ошиблись темой/окошком?
зачем это? (ссылка)
на крайняк универсальная плата за полкопейки

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #7: 26 Июня 2019, 00:25:42 »
ой зря я по ссылке пошел.. уважаемый, без сарказма, вы не ошиблись темой/окошком?
зачем это? (ссылка) на крайняк универсальная плата за полкопейки
Если нет опыта, то и плату тс не поставит.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #8: 26 Июня 2019, 00:27:14 »
С-FM 1.5µF прям рядом с разъемом двигла (большим)


Нет упр. сигнала на твердотелке.
Вентилятор и кондер исправны.

Dandy

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #9: 26 Июня 2019, 15:59:09 »
Прошу прощения, если влез не в свой форум и , может быть, не даю кому-то заработать "свою копеечку"
Но я просто прошу совета знающих. Могу так же в личку принять предложение о ремонте этой платы специалистом...

Честно говоря, не совсем понял - это со мной разговаривали уважаемые SERVICEMAN  и  Kirk  или друг с другом, в любом случае, спасибо за ответы :)

Если вернуться к плате, а не может ли быть причиной отсутствия управляющего сигнала 12V на релюшке  выход из строя буферной микросхемы, усиливающей сигналы от микропроцессора.
На вложении помечено красным. И как понять - какая из них относится к релюшке внутреннего вентилятора.
Судя по информации с этого сайта, это, скорее всего https://masterxoloda.ru/files/datasheet/uln2003apg_uln2004apg_datasheet.pdf ULN2003AFWG.  Идентифицировать на плате практически невозможно - практически нечитаемо ...

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #10: 26 Июня 2019, 16:23:14 »
Ну так замените и получите ответ

Dandy

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #11: 26 Июня 2019, 16:37:17 »
Наверное, так и придется сделать. Единственный вопрос - какая именно там микруха - ULN2003  или   ULN2004  ?  Как выяснить какая у меня ? 
Замерить сопротивление ?

Ремонт кондиционеров