Ошибка f31, мигает led2

Автор Тема: Ошибка f31, мигает led2  (Прочитано 16013 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Parenek2004

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 36
« Topic Start: 02 Июля 2018, 09:48:32 »

Модель кондиционера - ?
Почистил пылесосом, веником, фреоном - ?
Перепад Т воздуха на испарителе, конденсаторе?
На просвет что видно?
Конденсатор сдвоенный?
Вместе со слитым фреоном ушло масло, а зимой - опять доливать?
Частично сливать / наливать R410A нельзя.

1) модель сплита по запарке даже не глянул, но сделал фото. Капец я тупанул
2) почистил  Керхером и чистящим средством
3) Перепад температур на Конденсаторе (упустил из виду), но один раз щелкунл - в районе 50 градусов (хотя могу ошибиться)
                                         на испарителе около 10 градусов
4) не совсем понял, на просвет чего? На просвет конденсатора отчетливо видно стену
5) Да, конденсатор сдвоенный, двухвентиляторный, я писал вроде
6) насчет слитого масла, тут да, сам понимаю, что при стравливании из системы уходит один из компонентов. Какой здесь может быть выход? Слить, отвакуумировать и снова заправить? А что делать, если в системе останется много масла?

Ремонт кондиционеров