CS-XE9CKE

Автор Тема: CS-XE9CKE  (Прочитано 3161 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

450006ufa

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Topic Start: 19 Июля 2019, 19:44:47 »
Мне нужна плата управления внешнего блока  кондиционера Panasonic model CS-XE9CKE.   Outdor CU-XE9CKE serial no 0381101277
Date 2004 

Артикул CWA73C1596R

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Ответ #1: 20 Июля 2019, 00:04:09 »
Мне нужна плата управления внешнего блока  кондиционера Panasonic model CS-XE9CKE.   Outdor CU-XE9CKE serial no 0381101277
Date 2004 

Артикул CWA73C1596R
Что с платой?
Код ошибки?

Ufa

  • Гость
« Ответ #2: 20 Июля 2019, 07:23:06 »
Включаешь кондиционер. Он включается начинает работать и через некоторое время отключается! У меня два аналогичных кондиционера. На первом была точно такая же неисправность. после замены платы управления внешнего блока. кондиционер стал работоспособен! По последнему случаю вызвал ремонтников , они утверждают что нужно менять плату управления внешнего блока и в данном случае! Вот поэтому то и обратился в этот форум за поддержкой: или отремонтировать или помочь  в приобретении данной платы!!!

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 311
« Ответ #3: 20 Июля 2019, 07:55:10 »

Что с платой?
Код ошибки?

 :D :D
возможно и такое))

пальцы не мои :o

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Ответ #4: 20 Июля 2019, 08:12:34 »
Kirk, не тот случай.
В этом случае вышли бы из строя 2 кондея.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Ответ #5: 20 Июля 2019, 08:15:25 »
Включаешь кондиционер. Он включается начинает работать и через некоторое время отключается! ...
ПДУ проводной или ИК - ?

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 311
« Ответ #6: 20 Июля 2019, 09:18:50 »
та я понимаю, просто для понимания что с платой)),  это канальник 3-х фазный

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 311
« Ответ #7: 20 Июля 2019, 09:24:08 »
еще вопрос, рядом стоит такой-же, сопротивление обмоток 6 Ом
на этом 3 Ом, ребята сняли отвезли типа "сервисникам" по панасу, они говорят кз компрессора
сколько там должно быть? если Вы знаете про панасоник 3-х фазный

ufa

  • Гость
« Ответ #8: 20 Июля 2019, 17:19:38 »
Пуль ИК

ufa

  • Гость
« Ответ #9: 20 Июля 2019, 17:39:51 »
есть у кого в закромах рабочая плата? или может отремонтировать?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Ответ #10: 21 Июля 2019, 18:03:39 »
есть у кого в закромах рабочая плата? или может отремонтировать?
Надо зайти в сервис, определить код ошибки.
См. инструкцию.

Ufa

  • Гость
« Ответ #11: 21 Июля 2019, 21:49:44 »
уже к сожалению не посмотреть внешний блок снят :(

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Ответ #12: 21 Июля 2019, 21:57:03 »
Включаешь кондиционер. Он включается начинает работать и через некоторое время отключается! ...
Включаешь кондиционер в режиме охлаждения?
А в режиме тепло, вентиляции - тоже отключается?
Отключается через сколько, минута, две или час, два...
Гадать можно долго.

Бывают дефекты, которые можно устранить и проверить без включения компрессора и холодильного контура.

ufa

  • Гость
« Ответ #13: 22 Июля 2019, 19:09:02 »
отключается минут через 5  включал только в режим охлаждения

Ремонт кондиционеров