Ошибка F41

Автор Тема: Ошибка F41  (Прочитано 2254 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Архипчук_Влад

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 22 Мая 2017, 18:04:16 »
Панасоник полупром потолочник выбивает ошибку F41. Рабочее давление 11 и 7 бар. Газ R410A. Датчик высокого давления  не прозванивается и не показывает никакого сопротивление вообще. Была утечка, место утечки запаяно, после чего был заправлен по весам. Подскажите что делать, скинуть немного фреона или менять датчик?

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #1: 22 Мая 2017, 21:49:23 »
интересное описание. панасоник-полупром-потолочник))))
но как говорится,лучше уж так,чем никак. Пиши модель конкретно и фотки делай, если хочешь что бы люди внимание уделяли твоей теме.
По весам заправил,зачем скидывать?
Надо менять датчик или обратиться в сервис-центр.