Выбивает автомат на митсубиси инверторном спаренном

Автор Тема: Выбивает автомат на митсубиси инверторном спаренном  (Прочитано 11571 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Konstantin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #15: 11 Августа 2017, 21:59:21 »
Компрессор мегометром пробивали все впопядке. Осталось только частотником прокрутить.

Konstantin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #16: 12 Августа 2017, 10:08:32 »
Проблемку решил дело было в банальном сопротивлении. А компрессор и платы живые.

Konstantin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #17: 12 Августа 2017, 10:09:49 »
Проблемку решил дело было в сопротивлении.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #18: 12 Августа 2017, 10:16:24 »
Проблемку решил дело было в сопротивлении.
Из-за обрыва резистора (других дефектов у "сопротивлений" не бывает) вышибает автомат 63А/380V - ?

Сомневаюсь...
При 10А /380V выделяется мощность 4КW - за 3-5 сек валит дым с искрами.
Не заметить этого не возможно.

Konstantin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #19: 12 Августа 2017, 17:42:57 »
Проблемку решил дел было в банально резисторе

Konstantin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #20: 12 Августа 2017, 17:50:13 »

Сомневаюсь...
При 10А /380V выделяется мощность 4КW - за 3-5 сек валит дым с искрами.
Не заметить этого не возможно.
[/quote]
Я не застал работу когда система работала исправно. Возможно был скачек или клин клмпрессора, резистор взял удао на себя.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #21: 13 Августа 2017, 07:30:44 »

Сомневаюсь...
При 10А /380V выделяется мощность 4КW - за 3-5 сек валит дым с искрами.
Не заметить этого не возможно.
Я не застал работу когда система работала исправно. Возможно был скачек или клин клмпрессора, резистор взял удао на себя.
[/quote]



Какой резистор?



SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #22: 13 Августа 2017, 07:54:27 »
1 - Правильно как проверить компрессор Частотником?
2 - Какие признаки ге правильной работы?
3 - Можно с фреоном?
4 - Опыт с частотниками есть?
5 - Плату проерять анализаторшм не сиогу срзу вырубает втомат.
Неправильные приоритеты вопросов.

Главная проблема:
Плату проерять анализаторшм не сиогу срзу вырубает втомат.

Правильная диагностика - метод исключения, т.е. убрать все лишнее, пока коза уйдет.
Компрессор, плата инвертора - под вопросом, если в них сидит коза.

В данном случае коза была в диодном мосту c симистором внутри (DM1) - ?
Т.е. при оторванном компрессоре и плате инвертора.
Угадал?
Какой номинал резистора (R1-1, R1-2) - ?

Cам по себе этот резистор (15W) не обрывается.
Ждем продолжение истории...

Konstantin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #23: 14 Августа 2017, 10:21:17 »

Т.е. при оторванном компрессоре и плате инвертора.
Угадал?
Про это написано в самом начале темы.

Konstantin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #24: 14 Августа 2017, 10:25:46 »
Резистор был почему то один 30ом. Хотя посадочных мест два и во всех схемах их два. Он не прозванивался.  Узнаю может быть мощность подобрали маленькую когда меняли. Напишу.

Konstantin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #25: 14 Августа 2017, 10:27:43 »
Фото

Konstantin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #26: 14 Августа 2017, 10:44:15 »
15 ом резистор

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #27: 14 Августа 2017, 21:37:58 »
Резистор был почему то один 30ом. Хотя посадочных мест два и во всех схемах их два...
15Ом+15Ом=30Ом
15W+15W=30W
Мощность надо в 2 раза больше, если один резистор.

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #28: 28 Октября 2018, 21:20:12 »
Там два резистора по 40w ) 15ом 40w ) могут улетать когда плохой контакт на тиристор в мосте  , неисправна плата инвертора или мост) нестабильное питание сети тоже выводит иногда их из строя )

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #29: 29 Октября 2018, 02:47:07 »
Там два резистора по 40w ) 15ом 40w ) могут улетать когда плохой контакт на тиристор в мосте  , неисправна плата инвертора или мост) нестабильное питание сети тоже выводит иногда их из строя )

Из-за обрыва шунтирующего резистора "два резистора по 40w ) 15ом"
в параллель тиристору в выпрямительном модуле (DM1)
 не выбивает автомат 63А:

...выбивает автомат наружного блока ...FDCA450HKXE4 ...
Соседнем контуром меняли местами все кроме плат инвертора и плат управления.

ТС Konstantin почему-то лукавит...
Проблемку решил дел было в банально резисторе

Ремонт кондиционеров