1 - Правильно как проверить компрессор Частотником?
2 - Какие признаки ге правильной работы?
3 - Можно с фреоном?
4 - Опыт с частотниками есть?
5 - Плату проерять анализаторшм не сиогу срзу вырубает втомат.
Неправильные приоритеты вопросов.
Главная проблема:
Плату проерять анализаторшм не сиогу срзу вырубает втомат.Правильная диагностика -
метод исключения, т.е. убрать все лишнее, пока коза уйдет.Компрессор, плата инвертора - под вопросом, если в них сидит коза.
В данном случае коза была в диодном мосту c симистором внутри (
DM1) - ?
Т.е. при оторванном компрессоре и плате инвертора.
Угадал?
Какой номинал резистора (R1-1, R1-2) - ?
Cам по себе этот резистор (
15W) не обрывается.
Ждем продолжение истории...