встали два блока PKFY-P20VBM-E

Автор Тема: встали два блока PKFY-P20VBM-E  (Прочитано 2629 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Andrey S

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Topic Start: 11 Июля 2018, 12:29:50 »
ДД  встали два блока PKFY-P20VBM-E    сигнал с пульта проходит отк-закр жалюзи  и  покой   остальные 5 блоков раб в режиме  проверка адресации   рестарт  результата 0.  питание на R01N47310 приходит.  замена платы ?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1287
« Ответ #1: 11 Июля 2018, 21:22:30 »
ДД  встали два блока PKFY-P20VBM-E    сигнал с пульта проходит отк-закр жалюзи  и  покой   остальные 5 блоков раб в режиме  проверка адресации   рестарт  результата 0.  питание на R01N47310 приходит.  замена платы ?
Код ошибки - ?
Вентилятор?

Andrey S

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #2: 12 Июля 2018, 08:50:15 »
индикации нет

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1287
« Ответ #3: 12 Июля 2018, 22:29:23 »
индикации нет
Вращения тоже?

Andrey S

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #4: 13 Июля 2018, 10:49:05 »
ни индикации ни вращения вентилятора   полный покой

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1287
« Ответ #5: 13 Июля 2018, 19:28:53 »
ДД  встали два блока PKFY-P20VBM-E    сигнал с пульта проходит отк-закр жалюзи  и  покой   остальные 5 блоков раб в режиме  проверка адресации   рестарт  результата 0.  питание на R01N47310 приходит.  замена платы ?
Одновременно вышли из строя две платы  - мало вероятно.
Отремонтирую внутрянки за полцены.

Andrey S

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #6: 16 Июля 2018, 08:18:39 »
Спасибо     полностью блок сдергивать гемора много   рисковать нельзя остальные блоки- сервера    что нужно из составляющих ?  две платы.дв вент.привод жалюзи.ик приемник ?  или все таки блоки всборе?

Ремонт кондиционеров