Тетраэдр
Сообщений: 861
Регистрация: 28-03-2012
Создано: 21-08-2019 20:47 #8
SSA
Цитата
Тетраэдр пишет:
- Свист импульсного источника питания
Лечится проклейкой сердечника.
Специально для Вас открою секрет.
Иногда ТПИ пищит не потому, что криво склеен сердечник, а по причине пульсации, возникшей из-за потери емкости конденсатора...
SSA, чуть подробнее о Вашей методике проклейки ТПИ, в гарантийном случае.
А технический специалист Denni оценит Ваши манипуляции с точки зрения гарантийности случая. Интересно, как определять изменение степени свиста до и после ремонта, если свист слышит клиент в абсолютной тишине, в квартире.
Denni, сообщите, пожалуйста, какой уровень свиста ТПИ допускается во ВБ по нормативам АСЦ МЕ - ?
И метод его устранения по гарантии - ?
В данном случае, клиент поднес смартфон вплотную к жалюзи возле электронного бокса и выполнил запись.
Является ли корректной такая претензия к работе кондиционера?
Цитата
Тетраэдр пишет:
Попискивания от двигателя/подшипника/
Ну, это нормальный дефект BLDC двигателей из-за воздействия токов высокой частоты (гармоники) на подшипники двигателя.
Лечится заменой качественными на 3-5-7 лет.
Разобрал движок, подтверждаю, магнитное поле на подшипнике есть, значит, эл. поле при вращении тоже будет. SSA прав. Эрозия шарикоподшипника неизбежна.
Где купить качественные подшипники - ?
Цитата
Тетраэдр пишет:
Denni
Альберт_Мудрик, хотите "наводку"?
Ответьте себе на вопрос, какова частота этого Вашего "стука"?
Для сравнения: самые низкие обороты в режиме охлаждения в MSZ-FD25VA (скорость вентилятора "Low") равны "580 rpm" (580 оборотов в минуту). Это значит, что за секунду делается около 9,6 оборота. И, соответственно, подшипник делает столько же оборотов
Вы уверены, что слышите около 9-10 стуков в секунду?
Вопрос не ко мне, но отвечу.
9,6 оборота делает внутренняя обойма подшипника вместе с валом.
Шарики в обойме делают меньшее кол-во оборотов.
SSA
С шариками выносили мозг в канальниках FGL.
Я ничего сделать не мог, кроме замены на другой, такой же шумный двигатель на шарикоподшипниках.
P.S.
Если память не изменяет, шумомером проводится измерение на расстоянии 1м от кондиционера. В этом случае свист ТПИ не слышен и шорох подшипника вентилятора не превышает громкости выходящего воздуха из кондиционера.
Отредактировано: Тетраэдр 22-08-2019 15:31
Профиль
E-Mail
Тетраэдр
Сообщений: 861
Регистрация: 28-03-2012
Создано: 21-08-2019 21:08 #9
Цитата
"Denni пишет:
Такого показателя как "моторесурс", в документации нет (как не нахошел его я и в документации на Мотоцикл Honda, в доках на автомобили, подозреваю ,тоже не пишутся такие данные).
Есть рекомендация: замена мотора вентилятора через 20000 часов работы.
Если в течении гарантийного срока есть отклонения в работе мотора вентилятора и это не вызвано сторонним вмешательством в конструкцию ВБ - конечно случай признается гарантийным.
С уважением...
Уважаемый Denni.
1 - Какие "отклонения в работе" являются основанием для замены
платы, двигателя вентилятора ВБ и всего внутреннего блока в сборе - ?
2 - Можно ли сразу отправлять эти блоки в гарантийный стационар АСЦ- ?
3 - Есть ли в АСЦ шумомер (тип ?) для определения уровня шума (19ДБ) вентилятора и платы - ?
4 - Какая цена аренды шумомера на 1 час - ?
5 - Как поступать в дальнейшем с такими шумными кондиционерами Mitsubishi Electric в течение гарантийного срока эксплуатации и позже - ?
Есть сомнение, что новая плата и двигатель не будут пищать/шуршать точно так же,
на уровне шума турбулентности воздушного потока от вентилятора ВБ.
Цикл ТО (замены и /или ремонта) DAIKIN RXYQ-M8.
Рисунок
http://holodforum.ru/showthread.php?t=31984Может быть, есть подобная таблица для Mitsubishi Electric - ?
Отредактировано: Тетраэдр 22-08-2019 23:02
Профиль
E-Mail
Denni
Сообщений: 1515
Регистрация: 15-01-2003
Создано: 23-08-2019 10:28 #10
Тетраэдр,
Denni, сообщите, пожалуйста, какой уровень свиста ТПИ допускается во ВБ по нормативам АСЦ МЕ - ?
И метод его устранения по гарантии - ?
Никто отдельно не измеряет уровень шума/свиста самой платы, по крайней мере вне завода.
Если требуется, то измеряют шум всего работающего внутреннего блока в сборе (и не смартфоном). Если если показания выше, чем указанные в заводской документации и источником является плата управления, то меняют плату целиком.
В данном случае, клиент поднес смартфон вплотную к жалюзи возле электронного бокса и выполнил запись.
Является ли корректной такая претензия к работе кондиционера?
Нет.
Смартфон - это не измерительный прибор.
Да и сами измерения выполняются в безэховой, изолированной от внешних звуков, камере.
Методика измерения - указана в сервис-мануале (на стр. 10):
ТЫЦ
1 - Какие "отклонения в работе" являются основанием для замены платы, двигателя вентилятора ВБ и всего внутреннего блока в сборе - ?
2 - Можно ли сразу отправлять эти блоки в гарантийный стационар АСЦ- ?
3 - Есть ли в АСЦ шумомер (тип ?) для определения уровня шума (19ДБ) вентилятора и платы - ?
4 - Какая цена аренды шумомера на 1 час - ?
5 - Как поступать в дальнейшем с такими шумными кондиционерами Mitsubishi Electric в течение гарантийного срока эксплуатации и позже - ?
1. Явно повышенный уровень шума, периодически/постоянно возникающие ошибки в работе и пр.
2. Думаю, правильно было бы сначала связаться с сервисным центром (вдруг они могут приехать и на месте сами все посмотреть/послушать).
3. Вопрос не ко мне. Я нахожусь в Украине. Какие инструменты есть в российских в АСЦ - мне не известно.
4. Вопрос не ко мне. Я ничего "в аренду" предоставить не могу.
5. Так как Вы находитесь в России, то обращаться в российские АСЦ.
Может быть, есть подобная таблица для Mitsubishi Electric - ?
Запросите эту информацию у московского предст-ва МЕ.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
SSA
Сообщений: 5176
Регистрация: 01-04-2005
Создано: 23-08-2019 11:39 #11
Цитата
Тетраэдр пишет:
SSA, чуть подробнее о Вашей методике проклейки ТПИ, в гарантийном случае.
Я где-то писал, что это делается по гарантии?
Цитата
Тетраэдр пишет:
Интересно, как определять изменение степени свиста до и после ремонта, если свист слышит клиент в абсолютной тишине, в квартире.
А вот у меня зять и внук слышат частоту аппарата УЗИ, писк бесперебойников, импульсников. А я - не слышу... Что в этом случае делать? Search
Отредактировано: SSA 23-08-2019 11:43
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
Тетраэдр
Сообщений: 861
Регистрация: 28-03-2012
Создано: 24-08-2019 11:26 #12
Denni, большое спасибо за консультацию.
Рисунок
https://www.mitsubishi-aircon.ru/restr...BH600E.pdfИз графика следует, что шум кондиционера разный на разных частотах:
63Гц = 50ДБ,
3000Гц = 30-35 ДБ,
8000Гц = 16-18 ДБ.
Рисунок
Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96
Шум в жилых помещениях:
63Гц = 55ДБ,
3000Гц = 21 ДБ,
8000Гц = 18 ДБ.
Интересная арифметика получилась.
На звуковой частоте 3КГц, где у среднестатистического человека наилучшая восприимчивость слуха, шум кондиционера (30-35 ДБ)
превышает санитарные нормы для жилых помещений (21 ДБ).
Т.е. ночью кондиционер включать нельзя, т.к. он нарушает санитарные нормы
по шуму на частоте 3КГц.
http://docs.cntd.ru/document/901703278[/quote]
Alex2001
Сообщений: 619
Регистрация: 10-09-2001
Создано: 24-08-2019 14:07 #13
Тетраэдр,
Цитата
Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96
Шум в жилых помещениях:
63Гц = 55ДБ,
3000Гц = 21 ДБ,
8000Гц = 18 ДБ.
Интересная арифметика получилась.
На звуковой частоте 3КГц, где у среднестатистического человека наилучшая восприимчивость слуха, шум кондиционера (30-35 ДБ)
превышает санитарные нормы для жилых помещений (21 ДБ).
Т.е. ночью кондиционер включать нельзя, т.к. он нарушает санитарные нормы
по шуму на частоте 3КГц.
Какие Ваши предложения?
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
Тетраэдр
Сообщений: 861
Регистрация: 28-03-2012
Создано: 24-08-2019 14:35 #14
Надо брать сертифицированный, поверенный прибор, измерять шумовые характеристики кондиционера на объекте ночью.
Я слышал, что в качестве резонатора, увеличивающего шум, может быть тонкая стена или полость в стене из гипсокартона. В этом случае, замена кондиционера на любой другой бесполезна.
Отредактировано: Тетраэдр 24-08-2019 19:04
Профиль
E-Mail
SSA
Сообщений: 5176
Регистрация: 01-04-2005
Создано: 24-08-2019 21:30 #15
А бывает ещё вариант с больным на всю голову клиентом, которому что ни сделаешь - все не так, все плохо. Причем, в большинстве случаев, не сразу, а через некоторое время (как правило, не более 14 дней).
Отредактировано: SSA 24-08-2019 21:31
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
Тетраэдр
Сообщений: 861
Регистрация: 28-03-2012
Создано: 24-08-2019 22:34 #16
Я думаю, что проблема в совокупности факторов и человеческом в том числе.
Человек, которому медведь на ухо наступил, никогда не поймет музыканта...
Рисунок
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D...0%B8%D1%8FОтредактировано: Тетраэдр 24-08-2019 22:36
Профиль
E-Mail
sv016
Сообщений: 6
Регистрация: 20-08-2019
Создано: 26-08-2019 12:06 #17
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage167385А еще из графика следует,что он построен для максимальной скорости вентилятора (Super HIGH)
Можно видеть, что в таблицу попало значение 45 что соответствует частоте 250Гц на графике.
Можно сделать выводы,что ME заявляет 19 дб на частоте 250Гц для ночного режима. Соответственно на высоких частотах для ночного режима должно быть сильно ниже 19Дб
Рисунок
ME.jpg (129.93 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: sv016 26-08-2019 14:47
Профиль
E-Mail
sv016
Сообщений: 6
Регистрация: 20-08-2019
Создано: 26-08-2019 12:40 #18
Уважаемый Тетраэдр, я старался максимально объективно описать дефект. Ожидаю того же от Вас. В момент осмотра попискивания были явно громче воздуха, в момент осмотра попискивания были на половине от максимальной громкости проявления, а стуки полностью отсутствовали, о чем я Вам сообщил.
Прежде чем я обратился по гарантии прошел год сомнений. Сейчас ни у меня, ни у моей семьи нет сомнений, что кондиционер издает посторонние звуки и является некомфортным.
Звук был записан на смартфон не как претензия - а как основание для обращения по гарантии. Никто не измерял звук смартфоном, звук был записан для того, чтобы Вы могли понять характер звуков и их наличие. Ваше измерение звуков на слух с заключением о том, что там нет 19 Дб мне непонятны.
И еще хотелось бы напомнить, что мы обсуждаем не китайский дешевый кондиционер. Ваши выводы о режиме Super HIGH полностью поддерживаю, надеюсь Вы сможете правильно их интерпретировать для режима silent.
С уважением к Вашим профессиональным знаниям...
Рисунок
ME2.jpg (158.83 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: sv016 26-08-2019 15:39
Профиль
E-Mail
Тетраэдр
Сообщений: 861
Регистрация: 28-03-2012
Создано: 26-08-2019 21:12 #19
Цитата
sv016 пишет:
А еще из графика следует,что он построен для максимальной скорости вентилятора (Super HIGH)
Можно видеть, что в таблицу попало значение 45 что соответствует частоте 250Гц на графике.
Можно сделать выводы,что ME заявляет 19 дб на частоте 250Гц для ночного режима. Соответственно на высоких частотах для ночного режима должно быть сильно ниже 19Дб
Рисунок
С замечанием и выводом согласен.
Но завод-производитель не регламентирует шумовые характеристики кондиционера для скорости вентилятора Silent во всем спектре частот.
250 Гц можно послушать on-line:
https://www.ural-auto.ru/services/tone-generator/Этот звук отличается от обнаруженного шумового дефекта кондиционера.
sv016, с помощью компьютера вы можете ориентировочно определить,
шум какой частоты Вас беспокоит.
Шумомер на смартфоне.
"Большинство входных трактов мобильных устройств настроены на человеческий голос (300-3400 Гц, 40-60 дБ), поэтому аппарат "вырезает" все внеполосные сигналы".
https://play.google.com/store/apps/det...ound&hl=ruРешение проблемы:
1 - Измерение шума кондиционера во всех режимах (холод, тепло, вентиляция) с учетом Т улицы, Т помещения, напряжения сети 210..230V.
Измерять шум всех скоростей вентилятора, во всех режимах и в режиме ожидания ночью, через час после включения (чтобы дефект был) с помощью сертифицированного, поверенного шумомера на расстоянии 1 м. от кондиционера.
2 - Замена кондиционера.
3 - Повторное измерение всех параметров п. 1.
Примечание.
Зарегистрированные параметры шума можно сравнить
только с заявленными в SM (OBH600E) данными от завода-производителя.
PS.
В данном случае, клиент поднес смартфон вплотную к жалюзи возле электронного бокса и выполнил запись. Является ли корректной такая претензия к работе кондиционера?
Цитата
Denni пишет:
Нет. Смартфон - это не измерительный прибор. Да и сами измерения выполняются в безэховой, изолированной от внешних звуков, камере.
Рисунок
https://www.mitsubishi-aircon.ru/restr...BH600E.pdfЯ поинтересовался у коллег, проводивших исследования шума кондиционера. Оказалось, что тестируемый кондиционер шумел меньше, чем холодильник, работавший в соседней комнате.
Это к тому, что во время шумового тестирования могут появиться источники шума из соседних квартир (стиралка, музыка, собаки...), лифта, автомобилей на улице, ветра, дождя за окном, которые дадут искажение шумовой картины кондиционера.
Придется очень долго ожидать идеальной тишины в присутствии представителей комиссии, которые не согласятся сидеть в засаде всю ночь.
Отредактировано: Тетраэдр 27-08-2019 20:42
Профиль
E-Mail
Тетраэдр
Сообщений: 861
Регистрация: 28-03-2012
Создано: 26-08-2019 22:17 #20
Цитата
sv016 пишет:
...В момент осмотра
1--попискивания были явно громче воздуха, в момент осмотра
2--попискивания были на половине от максимальной громкости проявления,
3-- стуки полностью отсутствовали, о чем я Вам сообщил.
Прежде чем я обратился по гарантии прошел год сомнений. Сейчас ни у меня, ни у моей семьи нет сомнений, что кондиционер издает посторонние звуки и является некомфортным.
Звук был записан на смартфон не как претензия - а как основание для обращения по гарантии. Никто не измерял звук смартфоном, звук был записан для того, чтобы Вы могли понять характер звуков и их наличие. Ваше измерение звуков на слух с заключением о том, что там нет 19 Дб мне непонятны...
1, 2 дефекты могут появляться при исправном кондиционере от изменения сетевого напряжения 210V...230V.
Устранить эти дефекты можно, но это будет уже не ремонт, а доработка блока питания кондиционера. Изменение схемы БП запрещено во время гарантийного срока.
3 дефект устранится с новым внутренним блоком.
Показание сертифицированного шумомера - основание для гарантийного ремонта. Субъективные ощущения, аудиозапись смартфона трудно оценить и сравнить с эталоном.
Отредактировано: Тетраэдр 27-08-2019 20:45
Профиль
E-Mail
Тетраэдр
Сообщений: 861
Регистрация: 28-03-2012
Создано: 27-08-2019 21:50 #21
Возможный исход устранения проблемы повышенного шума.
Цитата
goa-500 пишет:
«Акты могу выложить, были мастера два раза, разные. Просто заходили в комнату и говорили "все понятно, гул есть". И писали бумажку, что гул есть и всё. Шума от блока как такового нет! Если его подвесить скажем на толстых резиновых канатых, думаю работать будет не хуже всяких миццубисей по уровню шума. Почти не слышно.
В актах такие фразы
1 - "сильный шум и вибрация наружного блока, вины клиента нет, требуется замена наружного блока
2 "Вибрация наружного блока, требуется замена компрессора
3. Замена компрессора и крыльчатки, остаточный шум вызван конструкцией панелей дома.
Заменили только что компрессор, крыльчатку, все заново заправили и...
НИЧЕГО не изменилось. Написали, что конструкция дома виновата…»
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&PAGEN_1=2Отредактировано: Тетраэдр 27-08-2019 21:58
Профиль
E-Mail
sv016
Сообщений: 6
Регистрация: 20-08-2019
Создано: 29-08-2019 12:27 #22
удалено
Отредактировано: sv016 04-09-2019 15:58
Профиль
E-Mail